請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升,F在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
wjc16868
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 193 點
下載積分: 733 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2007-10-18
最后登錄: 2025-06-28
查看wjc16868的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-08 15:34
PID不好用吧,我以前碰到個這個問題,后來用PLC寫PID就解決了

主站蜘蛛池模板: 黄片毛片在线观看| 国产成人在线免费视频| 国产色婷婷亚洲| 亚洲国产精品日韩一线满| 一级黄色片免费播放| 毛片免费软件| 成人男女网18免费软件大全| 国产一级真人毛爱做毛片| 美国一级片免费看| 99色网站| 国产日韩欧美一区二区| 欧美黄色片在线| 亚洲国产精品成人久久| 91精品国产综合久久婷婷| 久久综合九色综合97婷婷群聊 | 午夜视频在线观看国产| 农村寡妇特一级毛片| 欧美黑人巨大肥婆性视频| 国产情侣真实露脸在线最新| 黄色网址中文字幕| 2022国产精品自拍| 国产成人精品免费视频| 精品福利视频在线观看视频| 欧美gogo高清bbw| 轻轻碰在线视频免费视频| 亚洲国产乱| 亚洲精品综合一区二区三区| 中文字幕综合久久久久| 一97日本道伊人久久综合影院| 久香草视频在线观看免费| 日韩精品第二页| 手机黄色小视频| 亚洲无成人网77777| 在线观看香蕉视频| 成年黄色| 成人欧美精品大91在线| 色综合久久手机在线| 交在线观看网站视频| 男女爽插视频| 色综合中文字幕在线亚洲| 免费一级成人毛片|