請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
xp7921
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 261 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2010-08-22
最后登錄: 2025-07-05
查看xp7921的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 07:23
.樓主說的主泵是變頻控制,備用泵是工頻啟動,主泵的PID調節太慢,導致輔泵頻繁啟停。個人感覺跟壓力傳感器的位置關系不多(只要在止回閥前端就行)。

1、調 PID 參數, 解決 PID 的響應速度跟不上問題
2、變頻器達到50HZ時給PLC信號,延時啟動備用泵,重新啟動變頻泵。
3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。
樓主留言:
謝謝!
“3、用變頻器做循環軟啟動。主泵變頻--壓力低且變頻達到50HZ--主泵工頻,用變頻啟動備用泵。” 這個辦法好,不過得改PLC程序了。變頻切換啟動的時候,有什么需要特別注意的問題嗎?

主站蜘蛛池模板: 国产精品拍自在线观看| 欧美一级黄色带| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 免费在线观看高清影片| 亚洲精品综合一区二区| 一级毛片a女人刺激视频免费| 中文字幕一区二区三区免费看 | 天天鲁一鲁| 中文字幕亚洲日本岛国片| 久久最新网址| 中文字幕在线一区二区三区| 成人免费小视频| 直接看毛片| 国产一区二区在线看| 国产精品日韩欧美| 精品久久国产| 国产大片免费在线观看| 九九热精品在线观看| 欧美在线观看一区| 亚洲a在线视频| 亚洲综合网站| 51精品视频在线播放观看| 一级片在线免费播放| 女人一级毛片| 日韩极品视频| 手机毛片| 毛片大全免费| 亚洲成在人天堂一区二区| 在线欧美69v免费观看视频| 私人影院毛片| 免费看黄的网址| 青青久操视频| 欧美一级毛片一| 欧美一级一片| 欧美bbww| 免费看全黄特黄毛片| 欧美日韩国产一区二区| 欧美成人性毛片免费版| 欧美日韩性大片| 欧美日批| 免费大黄网站在线看|