請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1232 個
工控威望: 3552 點
下載積分: 848 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-06-26
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 一级福利片| 日本免费黄色小视频| 国产在线观看黄| 91短视频免费| 久久99国产亚洲高清| 亚洲an日韩专区在线| wwwxxx国产| 日本一级爽毛片在线看| 成人无高清96免费| 欧美日韩免费| 国产亚洲欧美久久久久| 真人肉体一级毛片| 97久久久久国产精品嫩草影院| 久久精品国产亚洲片| 色精品一区二区三区| 在线影片| 一级爱片| 日本一本久道| 丝袜美腿秘书ol在线播放| 全免费a级毛片| 欧美一区二区精品| 国产日韩欧美一区二区三区视频 | 黄色网免费| 成人欧美一区二区三区| 国产最爽的乱淫视频国语对 | 久久国产热视频| 午夜91视频| 亚洲成人影院在线| 成人免费无遮挡做性视频| 男人都懂的www网站免费观看| 欧美在线一级视频| 国产hs免费高清在线观看| 国产成版人视频网站免费下| 国产精品视频一区二区三区w | aaaaaa毛片免费看| 一级黄色免费看| 三级黄色免费| 久久99精品久久久久久h| 女人高清性色生活片| 日批日韩在线观看| 日韩毛片免费|