請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-09
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 08:29
目前來看是你的變頻主泵在備用泵啟動后沒有減速,原則上講備用泵啟動,主泵可以停止了,但是還需繼續調壓,所以實際就是一個低轉速的等待備用泵穩定后進行調壓。

主站蜘蛛池模板: 色综合一区 | 在线视频日韩 | 久久婷婷色一区二区三区 | 亚洲综合影院 | 美女hdxxxx中国 | 久久欧美精品欧美九久欧美 | 有色影院 | 亚洲国产乱码在线精品 | 免费一级毛片在线播放视频 | 日韩四区 | 久久久国产精品免费视频 | 国产午夜精品不卡观看 | 欧美aaa性bbb毛片 | 国产日产欧产麻豆精品精品推荐 | 亚洲欧美国产高清va在线播放 | 久久精品不卡 | 日本香蕉视频 | 亚洲精品视频在线观看视频 | 131美女爽爽爽爱做视频 | 国产成人综合日韩精品无 | 亚洲欧美日韩国产综合 | 欧美日韩综合精品一区二区三区 | 亚洲精品麻豆 | 一级黄色片播放 | 欧美欲妇激情视频在线 | 亚州综合激情另类久久久 | 久久黄色网址 | 深夜偷偷看视频在线观看 | 爱爱网站免费 | freechinese国产精品 | 国产婷婷成人久久av免费高清 | 伊人第四色 | 久久天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲人成亚洲人成在线观看 | 亚洲午夜久久久精品影院视色 | 成人羞羞免费视频 | 日韩在线观看视频黄 | 一级黄色大片免费看 | 国产精品一国产精品免费 | 久久久久久91 | 亚洲一区二区三区四 |