樓主  發表于: 2012-02-14 14:50
請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
chenenpeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 171 點
下載積分: 414 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2010-09-12
最后登錄: 2025-07-11
查看chenenpeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-15 17:59
傳感器品牌不一樣響應速度區別很大的,我遇到過

主站蜘蛛池模板: 请看一下欧美一级毛片| 成人欧美一区二区三区黑人免费| 日本一二区免费| 国产一区不卡| 高清免费毛片| 成人免费久久精品国产片久久影院 | 午夜黄色一级片| 免费国产不卡午夜福在线观看| 国产视频精品免费| 黄色一级片a| 久久久国产99久久国产首页| 亚洲九九夜夜| 99久久精品国产交换| 亚洲影音先锋看看| 国产黄色片视频| 最新亚洲| 99热国产这里只有精品99| 婷婷亚洲天堂| 2019在线大片免费观看| 又刺激又黄的一级毛片| 日韩性生活大片| 亚洲久草| 成 黄 色 激 情视频网站| 国产成人精品三级| 香港激情三级做爰小说| 国产精品久久久久久久久电影网| 麻豆视频www| 欧美日韩中出| 色婷婷国产| 91福利视频免费| 日本黄色绿像| 伊人色婷婷| 拍拍拍又黄又爽无挡视频免费| 国产一区二区视频免费| 国产极品精频在线观看| 精品国产日韩一区三区| 久久日本精品一区二区免费| 欧美亚洲视频| 青青在线国产| 欧美日韩在线播一区二区三区| 日韩精品一|