請教大家個問題:

自來水恒壓供水系統,采用如下的控制循環:

    A --》 PID恒壓供水控制器 --》西門子變頻器 --》主要供水變頻泵 --》壓力傳感信號 --》 A

系統附屬泵的啟動,由PLC負責控制。 當實際壓力低于供水壓力設定下限值時,啟動一臺備用泵;當實際壓力高于供水壓力設定上限值時,停止一臺備用泵。

現在遇到一個問題,備用泵總是反復啟停。因為壓力低時,備用泵啟動,系統壓力馬上升高,很快超過系統設定上限值,PLC輸出停止剛才啟動的備用泵。有熟悉這類系統的童鞋,給指點指點如何避免這個問題呢?

在這中間發現一個問題,備用泵啟動后,主泵的壓力并沒有很快由PID控制器控制自動降低,所以導致系統壓力很快急劇上升。現在采取的措施時,提高上限設定值。


謝謝!                                              
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-14 16:18
  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:-5(guochunyi) 請勿發表無意義的帖子

    主站蜘蛛池模板: 一本大道一卡2卡三卡4卡麻豆| 亚洲欧美日韩国产一区二区精品| 含羞草麻豆| 亚洲国产成人在线| 日韩a级大片| 91精品在线免费观看| 亚拍精品一区二区三区| 日韩一区二区超清视频| 大学生毛片a左线播放| 亚洲精品第五页中文字幕| 日韩第一视频| a级黄色网| 麻豆一区| 黄色免费看视频| 欧美性猛交xxx免费看人妖| 在线欧美v日韩v国产精品v| 一级特黄特黄xxx视频| 亚洲国产成人精品青青草原100| 1024cc香蕉在线观看免费| 欧美二级在线观看免费| 午夜精品久久久久久久爽| 国产美女啪| 国产精品1区2区| 在线免费看片| 9丨精品国产高清自在线看| 日本精品久久久久久久| 99pao在线视频精品免费| 精品国精品自拍自在线| 欧美操美女| 久久久久久久99精品免费观看| 手机看片日韩日韩| 麻豆国产果冻传媒网站入口| 欧美一区二三区| 亚洲人视频| 亚洲成熟| 高清午夜毛片| 在线国产一区二区三区| 亚洲美日韩| 精品一区二区三区亚洲| 国产特级| 久久免费视频1|