車間里有一臺500KW直流電機,正反轉,工作狀態跟龍門刨床差不多,20秒左右正轉、20秒左右反轉,換向時電流有1300A左右。
把電容柜每個電容的斷路器推上,自動補償運行,自動投入電容,有時馬上跳掉,有時不跳,不到一天,基本全部跳閘。

網上查了,應該是變頻器諧波污染了電源,即變頻器產生高頻污染,由于電容的 阻抗 跟 頻率 成反比,頻率越高,阻抗越小,因此對于高頻污染來說相當于短路,從而引起斷路器跳閘。

有沒有朋友碰到過這種事? 如何解決?
每個電容上串接電抗器可以嗎?

要實際經驗,百度上請別復制過來!
活到老學到老:還有 8  分沒學到
kuang7
紫銅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 452 個
工控威望: 476 點
下載積分: 2268 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2023-09-10
查看kuang7的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-07 07:23
改手動投入補償電容器數量降低電流 或加大斷路器容量

主站蜘蛛池模板: 99re7在线精品免费视频| 善良的翁熄日本中文字幕1| 午夜精品一区二区三区在线视| 久热这里只有精品视频6| 国产福利专区| 91精品一区二区三区在线| 久久久久琪琪精品色| 午夜三级在线| 91噜噜噜在线观看| 中文无码久久精品| 成人老司机深夜福利久久| 欧美性v视频播放| 国产精品99久久免费黑人| 黄色网址发给我| 超级成人97碰碰碰免费| 精品国产免费人成在线观看| chinese国产在线视频| 日韩国产欧美在线观看| 在线尤物| 色在线国产| 欧美一级毛片在线播放| 91亚洲区国产区精品区 | 国产1024| 性 色 黄 一级| 黄色片在线观看网站| 成人免费xxx色视频| 国产首页| 九草在线视频| 久久一本色系列综合色| 日韩欧美亚洲综合| 亚洲高清不卡视频| 亚洲免费高清| 亚洲一区图片| 夜色55夜色66亚洲精品网站| av在线看网址| 一本高清在线| 亚洲一级成人| 在线观看视频一区二区| 免费看黄色一级片| 欧美巨大另类极品videohd| 国产一区二区欧美丝袜|