我廠消防穩高壓系統,通過變頻器控制兩臺泵電機運行,PLC控制兩臺泵電機的切換,切換時間為48小時,當切換時變頻器過流報警,導致變頻泵停止運行,不能切換原因可能是由于變頻器帶著一臺電機運行,當切換時,另一臺電機啟動時電流過大,變頻器認為是運行中過流,導致停止。請問可不可在程序上做一些修改,使切換時同時對變頻器也進行從新啟動,讓變頻器和切換電機一起啟動。   變頻器上是否有可以控制變頻器重新啟動的信號接口?
徐明水
“人生如戲,戲如人生。只要你敢選,我就敢演。”
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 160 點
下載積分: 1575 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2018-04-10
查看徐明水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-04 23:10
當然有。變頻器選擇了遠程控制時,至少要有兩個信號才能運轉。啟動使能和速度指令。有2種方法
1 改速度指令要改PLC里的程序。
2 你可以在切換時使啟動使能重新閉合一次。適當加長變頻器加減速時間。

主站蜘蛛池模板: 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 日韩在线www | 国内欧美一区二区三区 | 99九九国产精品免费视频 | 中国黄色毛片视频 | 农村黄a三级三级三级 | 日韩一区二区不卡中文字幕 | 国产在线拍国产拍拍偷 | 一级做a爰片久久毛片毛片 一级做a爰片久久毛片免费 | 国产伦精品一区二区三区无广告 | 一级毛片免费视频网站 | 国产成人久久蜜一区二区 | 中文无码日韩欧 | 国内自拍网站 | 午夜性爽快免费视频播放 | 精品成人毛片一区二区视 | 欧美日韩综合精品一区二区三区 | 国产伦理久久精品久久久久 | 日韩黄色大全 | 成人亚洲精品一区二区 | 亚洲黄色免费看 | 亚洲激情 | 亚洲制服丝袜第一页 | 中文在线 | 中文 | 香蕉视频在线观看网址 | 国产91区精品福利在线社区 | 国产精品国产三级国产 | 美国a级 | 国产各种盗摄视频 | 国产欧美日韩精品第三区 | 丝袜制服国产 | 涩涩一区 | japanese日本护士xx亚洲 | 国产三级网址 | 桃花阁成人网在线观看 | 视频二区 调教中字 知名国产 | 国产精品夜色视频一级区 | 视频成人永久免费视频 | 韩国尤物主播性视频在线播放 | 免费看成人毛片日本久久 | 91精品视频在线看 |