進線為10千伏高壓。下面并列兩臺設備;一:一臺1250kw高壓電機。二:一臺1250kva變壓器。前天突然高壓電機跳閘。看到高壓柜上顯現一相沒有電壓(柜子上有四個電壓表,正常情況下3個顯示6kv,1個顯示10kv)。一個6kv的沒有電壓。判斷為掉相跳閘。  再到變壓器那邊的柜子看。(有一個高壓帶電顯示器)也是有一相指示燈不亮。但是變壓器輸出380v很正常。電機運行很正常。而且低壓都是正常滿負荷狀態。供電所說是有地方接地。我想;有接地為何低壓正常呢?不明白,大家指點是哪的問題?
zmh741258
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 173 點
下載積分: 36158 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2018-08-14
查看zmh741258的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-15 08:32
為10KV單相接地,但是線電壓是正常的

主站蜘蛛池模板: 一区二区三区国模大胆| 精品日韩欧美国产一区二区| 亚洲天堂婷婷| 2020久久精品国产免费| 一区二区在线观看视频在线| 三集黄色片| 久久中文字幕亚洲| 久久青草18免费观看网站| 日本一级特黄视频| 日本一级片网站| 女日韩优在线| 久久精品毛片| 久久一区二区三区四区| 久久中文字幕网站篠田优| 久久免费成人| 久久91精品国产91久久麻豆| 久久久99精品| 一级毛片视频在线| 一级毛片 在线播放| aaa国产精品| 777福利| 一本久道久久综合狠狠爱| 在线精品国内视频秒播| 在线观看麻豆视频| 亚洲天天综合| 亚洲高清国产一区二区三区| 午夜性片| 欧美久久视频| 久久国产视频一区| 国产首页| 高清影院|精品秒播3| 91国在线啪精品一区| 综合亚洲精品一区二区三区| 最近最新中文字幕在线第一页| 黄色片免费网址| 视频一区二区国产| 国产成人啪精品视频免费网站软件| 国产日韩精品一区在线观看播放| 国产一级鲁丝片| 免费黄色在线观看| 成人性欧美丨区二区三区|