99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

流灑
我已不在天涯,天涯還有我的傳說!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 388 點
下載積分: 2733 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2022-04-01
查看流灑的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-05-12 18:28
前段時間公司做了臺膠管擠出機,就是一個55KW的電機帶動螺桿旋轉,需要低速高負載啟動,考慮成本選用的是新時達的55KW的變頻,但是膠料硬度增加后,會出現低速啟動時過流保護,然后換成了77KW的變頻 ,依然有類似問題,之后從機械負載找原因,有所改善。
拋開這臺設備的本身,我想和大家請教下變頻低速帶負載啟動的問題。
第一,變頻器的恒功率和恒轉矩模式是如何規定的,廠家和我說的意思是,50HZ以下是恒功率,低速啟動時候輸出轉矩逐漸加大,超過50HZ后屬于恒轉矩,不知這種說法是否正確
第二,我選用的是V/F控制方式,自定義了V/F曲線,用來優化電機的性能 ,但是效果u=bu太明顯。
所以關于低速高負載的變頻啟動場合,如何變頻選型和控制方式的選擇設置,有這方面的經驗的大俠們熱烈討論下。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-16 16:56
50HZ以上輸出電壓是恒定的,若電流不變,轉矩成反比下降,這個區域稱為恒功率區!

主站蜘蛛池模板: 手机看片国产免费现在观看| 国产精品亚洲综合网站| 2022国内精品免费福利视频| 午夜91视频| 免费高清黄色| 欧美一区二区三区不卡视频| jdav视频在线观看| 日韩毛片高清免费| 在线精品国产成人综合第一页| 国产91综合| 国产综合视频在线观看一区| 激情一区| 国产精品理论片在线观看| 久久99精品久久久| 亚洲一级网站| 成年美女黄网站色大片免费看| 国产一区二区三区精品久久呦| 草草在线观看| 综合欧美日韩| 99热这里只有精品88| 国内成人啪啪网站| 橘子视频在线观看| a一级毛片| 久久久网站| 日本黄色免费在线观看| 亚洲首页在线观看| 成人午夜小视频手机在线看| 欧美三级伦理| 欧美洲精品亚洲精品中文字幕| 国产成人三级经典中文| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 爽爽影院色黄网站在线观看| 91麻豆精品国产高清在线| 国产精品白嫩在线观看| 国产一精品一av一免费爽爽| 久久久久琪琪精品色| 嫩草网站永久入口| 欧美日韩国产在线观看| 日本无吗中文字幕免费婷婷| 亚洲v视频| 五月婷婷六月丁香综合|