樓主  發表于: 2012-05-26 23:04
今天遇到了一個很詫異的問題,還望有經驗的師傅指導指導。
同一臺機器之前是用的CQM1H-CPU11的PLC,現在更換為CP1E輸入36點輸出24點的PLC,具體型號PLC上面沒有標明。。。。
現在就是按掉急停,然后在兩秒之內彈開急停,用CQ的機臺不會按照原來的動作進行下去,而CP1E的在兩秒之內彈開急停還會按照原來的動作進行下去,有些詫異。。。
第一:程式可以說沒有問題,程式里面也沒有用到保持的繼電器。
第二:按掉急停是斷掉PLC的電源
這就相當于CP1E的在短時間內是會斷電保持功能么?還是CP1E的CPU反應時間沒有CQ的的快?還是另外的原因。。。第一次用CP1E的PLC,求高手解釋。。。。謝謝了
gkrjy_ygc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 234 點
下載積分: 2012 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2012-05-07
最后登錄: 2025-05-26
查看gkrjy_ygc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-29 10:22
CP1E斷電兩秒后機臺就恢復正常,不會按照原來的動作進行下去。

主站蜘蛛池模板: 国产精品亚洲第一区二区三区| 欧美日韩国产一区二区| 999久久狠狠免费精品| 欧美中文字幕| 在线观看国产精成人品| 尤物精品| 午夜dy888理论三级| 色婷婷婷丁香亚洲综合不卡| 国产一级一级片| 国产精品第2页| 最近更新中文字幕第一页| 国产美女91视频| 欧美二级在线观看免费| 亚洲欧美另类综合| 91久久国产视频| 天天草夜夜骑| 午夜黄色毛片| 亚洲福利精品一区二区三区| 免费的黄色网址| 国产a级特黄的片子视频| 国产黄频在线观看高清免费| 黄色网址免费在线观看| 999人在线精品播放视频| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 久热久草| 欧美精品在线观看| 色播网址| 丝袜足液精子免费视频| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 中文字幕另类| aaa欧美| 久久er国产精品免费观看8| 日韩免费播放| 日韩欧美久久一区二区| 中国国产一国产一级毛片视频| 在线免费视频一区二区| 色狠狠成人综合网| 色免费在线观看| 农村高清性色生活片| 拍拍拍拍拍拍拍无挡大全免费| 欧美激情精品久久久久久久|