[]  三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPLC說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,只能是正極輸出.         這樣接即能用NPN的接近開關,也能用PNP的接近開關,加上FX2NPLC說明書上講的輸入COM------X的接法,   FX2NPLC一共三種接法.此貼被我于2009年3月24日修改,以便更明白.
[ 此帖被aabbcc296在2009-03-24 22:30重新編輯 ]
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-03-20 08:59
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?
我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正\負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-03-20 12:23
       真想把你叫到跟前當面說下啊!
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-03-20 12:28
       PLC本身的24V管自己是足夠的,不必你操心了。再說,另外提供的24V電源只要參考端(就是你們經常說的負端)接PLC 輸入COM端就行了(24V端不能直接相接)。輸入信號——開關的另一端一律接到輸入的COM。
lw1796
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lw1796的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-03-20 12:29
   簡單說,就是該接的沒接,不該接的亂接!
zjp198169
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 352 點
下載積分: 840 分
在線時間: 153(小時)
注冊時間: 2006-10-24
最后登錄: 2020-02-24
查看zjp198169的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-03-20 12:32
這種問題需要高手解決嗎?
chenxian
反對保守,共同提高
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 274 點
下載積分: 1302 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2009-01-26
最后登錄: 2019-07-23
查看chenxian的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-03-20 12:41
簡單說,說明書上有嘛,有那么難理解嗎?爛接,這種問題需要高手解決嗎?常識
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 862 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-03-20 16:34
你用過嗎?我正在用!沒見過就不行?你找個PLC試試,如果行就發個:工控是隨著開發者\使用者的提高而不斷提高的!我的郵箱:aabbcc296@163.com
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-03-20 20:07
你還是仔細看看實際的電路吧!確認一下是不是這種接法。這種接法我認為不合適,按照這種接法,一旦按鈕按下去就相當于把24V電源給短接了。
8861661
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看8861661的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2009-03-20 20:11
剛才說的是樓主先發的圖

在一樓發個圖感覺可以。但是COM端應該和負極連接起來。
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 404 點
下載積分: 754 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-08-28
查看hongma110的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2009-03-20 20:14
引用
引用第1樓aabbcc296于2009-03-20 08:59發表的  :
三菱網站沒有FX2NPLC高手?這樣用的不行?[attachment=20803] 我們就是這樣用的,為什么許多網友說不行呢?至于有網友問為什么這樣接,原因:1:PLC的24V電原容量不夠;2:新FX2NPL說明書上講的只能是24V負極輸入,但我們習慣正極輸入,并且許多機器的接近開關是PNP的,不能用24V負極輸入,FX2NPL說明書上只講了負極輸入,但在實際中有高手開發出了另外二種正負極可隨意調換的接法.按PLC接線圖也能這樣接

這樣是可以的
hongma110
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 404 點
下載積分: 754 分
在線時間: 78(小時)
注冊時間: 2007-09-22
最后登錄: 2025-08-28
查看hongma110的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2009-03-20 20:16
但是你第一次發的不行因為,PLC電源和外部電源短路。

主站蜘蛛池模板: 高清一区在线| 国产成人美女福利在线观看| 国产午夜精品久久久久小说| 性做久久久久久久免费观看| 一级成人a毛片免费播放| 中文字幕一区在线观看视频| 我看一级黄色片| 国产3区| 波波网在线看免费观看视频| 精品国产高清a毛片无毒不卡| 日本三级3本三级带黄| 色日韩| 欧美成人免费网在线观看| 国产免费三a在线| 最近中文字幕免费完整| 国产精品福利视频手机免费观看 | 鲁丝片一区二区三区免费| 久久青青成人亚洲精品| 香港经典a毛片免费观看爽爽影院| 日韩免费毛片| 亚洲精品视频免费观看| 免费看片亚洲| 欧美高清色视频在线播放| 国产精品一区三区| 高清一级毛片| 麻豆传媒免费视频| freesex双人videos人妖| 国产精品三级国语在线看| 久9视频这里只有精品8| 女人18毛片久久鬼色| 青青草污| 日韩欧美国产综合| 四虎884aa永久播放地址http| 一级做a爱片特黄在线观看| 日本在线亚州精品视频在线| 手机国产日韩高清免费看片| 亚洲欧美视频一区二区三区| 在线日韩国产| 亚洲成人18| 成人久久久久久| 成人免费片|