有一臺設備上面有加熱系統,我準備編個程序,PLC用FX2N的,現在遇到個小難題了,溫控器一開始啟動就要控制4組加熱管,比如加熱到60度,就退出兩組,然后溫控器就控制剩下的兩組,退出的兩組就不受溫控器控制了,也就是說不管溫控器到了多少度,退出的那兩組都不受溫控控制,除了把機器關了,再啟動時另外兩組才重新投入。我也是剛開始學編程,這個程序我寫不了,請朋友們指點一下?我已經想到了,謝謝大家
[ 此帖被我不是老板在2012-05-31 19:55重新編輯 ]
shizhongyang
文卡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 280 點
下載積分: 2738 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2007-10-22
最后登錄: 2025-03-19
查看shizhongyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-05-31 09:00
這樣子試一下:
假設4個加熱器都是由PLC控制,開機時溫度低于60度,4個加熱器全部投入,由溫控器控制4個加熱器。當溫度大于60度時,溫控器的OUT1輸出OFF,利用這個OFF信號自鎖一個中繼M80(假設),然后用M80斷開2組加熱器。這樣子這2組加熱器就不會再投入了。
如果需要低于20度時再投入,可以利用溫控器的OUT2斷開M80回路,這樣子又可以投入剛剛斷開的2組了。

主站蜘蛛池模板: 日韩精品一区二区三区高清| 四虎884aa永久播放地址http| 亚洲涩色| 国产最新视频| 成年人午夜影院| 男人的天堂久久精品激情| 99视频久久精品久久| 中文字幕在线高清| 国产一级真人毛爱做毛片| 99久久这里只精品国产免费| 欧美日韩亚洲无线码在线观看| 九九精品视频免费| 免费一级毛片在线视频观看| 国产美女视频网站| 精品一区二区91| 爽妇综合网| 在线观看国产精美视频| 一级做a爰片久久毛片免费看| 日韩久久精品视频| 亚洲a级黄色片| 在线精品视频播放| 免费看一级欧美激情毛片| 国产91视频免费| 国产成人精品日本亚洲语音1| 草逼视频免费观看| 黄色亚洲毛片| 最新91在线| 69国产成人综合久久精品91| 国产成+人+综合+亚洲 欧美| 国产综合免费视频| 美女va| 欧美一区二区三区免费| 五月香婷婷| 午夜视频色| 亚洲国产香蕉视频欧美| 在线观看高清免费| 91精品国产一区二区三区左线| www色中色| 91精品视频免费在线观看| www黄色网址| a级特黄毛片免费观看|