單位有一恒壓供水設備。變頻器帶22KW電機。電機一個月內燒了兩三次了。
故障時熱繼電器不動作,變頻器進線的空開很熱。線也很熱。
查詢說明書,進線有缺相保護。出線沒有。
領導一口咬定是出線缺相了。
因為故障不頻繁。一個月只有兩三次。
所以領導不同意換變頻器。
要求電工加裝缺相保護裝置。
很不幸。我就是電工。
查閱一些資料后。
發現缺相保護都是在50/60HZ頻率下工作的。

請問有變頻器出線(變頻器到電機)位置能加裝的缺相保護么?

望各位達人賜教。
cyj197211
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 131 點
下載積分: 3430 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2009-11-10
最后登錄: 2017-10-11
查看cyj197211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-05 20:13
變頻器本身就應該有保護功能,不知道你的線路是什么,我們的就是在工頻時加裝電機綜合保護器。

主站蜘蛛池模板: 亚洲欧美网址| 欧美喷水| 黄色的毛片| 欧美日韩aa一级视频| 亚洲免费视频网| 欧美成人在线影院| 国产精品免费一区二区区| 91精品小视频| 精品无人区乱码一区二区三区手机 | 小明看看网站| 中文字幕亚洲第一| 国产第一区精品视频ai换脸| 青青伊人久久| 亚洲欧美日韩中文字幕在线不卡| 九九热香蕉视频| 日本国产免费一区不卡在线 | 黄色片视频在线| 成人国产精品高清在线观看| 激情亚洲| 久久亚洲天堂| 欧美日韩一区二区亚洲| 污视频在线观看免费| 妖精视频国产| 91国内在线观看| 一区二区三区免费在线观看| 久久久性视频| 丰满美女福利视频在线播放| 中文字幕日韩在线| 丝袜美足国产一区在线| 在线观看的黄网| 成人做爰网站免费看| 免费一级特黄视频| 欧美一区二区三区四区视频| 国内精品视频一区二区三区八戒| 国产在线观看91精品一区| 国产精品久久久久一区二区| 视频二区精品中文字幕| 国产成人午夜精品影院游乐网| 五月天堂婷婷| 香蕉视频禁止18| 99精品国产三级在线观看|