碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

ak_42bl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 171 點
下載積分: 565 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2024-08-12
查看ak_42bl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:23
這想法是可行的  
但是缺乏實用性:原因是你滯后時間很長
我建議,在2個給料機上裝一個稱重傳感器,這樣設定一個重量值,傳感器的信號直接控制變頻器速度,這樣解決了滯后問題,然后通過破碎機的電流信號可以調節稱重的額度

主站蜘蛛池模板: 黄色影院视频| 国产永久免费高清在线观看视频| 久久精品国产欧美成人| 一区二区三区杨幂在线观看| 久久精品区| 中国特级黄一级真人毛片| 花蝴蝶亚洲一区二区三区| 国产一级二级三级视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| jizzjizzjizz亚洲护士| 国产原创中文字幕| 欧美成人26uuu欧美毛片| 亚洲欧美高清| 1024毛片| 一区二区三区四区视频在线观看| 日本一级毛片片在线播放| 亚洲1024| 亚洲国产一区二区三区最新| 色一情一乱一乱91av| 欧美一级专区免费大片俄罗斯| 国产伦一区二区三区免费| 国产精品亚洲片在线观看麻豆| 啪啪自拍视频| 婷婷激情综合| 97久久精品午夜一区二区| 国产毛片一区| 国产亚洲三级| 国语自产精品视频在线区 | 久久久免费精品| 欧美一区二区三区免费播放| 亚州欧美| 婷婷色中文| 亚洲xxxx视频| 午夜视频在线观看视频| 亚洲国产一| 亚洲精品国产手机| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 91九色麻豆| 在线一区| 亚洲一区图片| 一区二区亚洲视频|