碎石生產線,給料機均勻給料,通過溜槽,進入破碎機, 希望監控破碎機的工況狀態,自動調整前端給料機給料量。

給料機是2臺5.5KW電動機,通過變頻器控制。破碎機是一臺160KW電機。我的想法是:破碎機160KW電機的電流反應破碎機工況狀態,是輕載還是過載,160KW電機電流參數可以通過此電機的軟啟動器獲得,軟起輸出一個電流或是電壓信號,用軟起輸出的信號控制給料機的變頻器,從而實現閉環控制。

問題1. 這種控制思想合理可行嗎?

問題2. 如果可行,需要用什么控制,有沒有簡單的模擬量直接控制的方法。

問題3. 破碎機過載,從給料機開始減少放料到破碎機負載減輕,滯后較長的時間,怎么反應的控制處理程序。

請教高手討論。

sumdens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sumdens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-15 16:43
首先感謝你回復。
這是破碎石英砂的。
還是從破碎機過載說起,從破碎機電流反應到承重傳感器,再反應到給料機減少放料,這仍然是個滯后的過程。

我理解承重傳感器是個用于穩定給料量的功能,但是給料機本身可以設定一個額定的給料量,所以承重傳感器是否有必要。

主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品手机在线观看 | 2022国产成人福利精品视频 | 国产高清色视频免费看的网址 | 久草在线观看福利视频 | 国产精品毛片大码女人 | 国产91福利在线精品剧情尤物 | 国产97视频 | 欧亚精品一区二区三区 | 国产一级在线现免费观看 | 狠狠色96视频 | 新婚无套啪啪对白 | 一区二区三区高清在线 | 国产免费1000拍拍拍 | 欧美日韩国产最新一区二区 | 青青在线香蕉精品视频免费看 | 国产精品第一页爽爽影院 | 精精国产xxxx视频在线 | 免费在线看黄的网站 | 色婷亚洲| 黄色片在线免费观看视频 | 国产欧美日韩视频在线观看一区二区 | 在线视频不卡国产在线视频不卡 | 日韩操片| 国产在线爱做人成小视频 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 中国特黄特级真人毛片 | 视频在线观看一区二区三区 | 久久综合中文字幕一区二区 | 亚洲无成人网77777 | 国产精品日本欧美一区二区 | 青草免费免费观看视频在线 | 国产精品伦理久久久久 | 亚洲国产成人久久三区 | 亚洲国产精品aaa一区 | 全部费免一级毛片不收费 | 国产综合亚洲欧美日韩一区二区 | 亚洲综合日韩欧美一区二区三 | 欧美国产人妖另类色视频 | 国产成人亚洲综合 | 不卡的在线视频免费观看 | 亚洲精品一区二 |