    PLC 數字量可以從輸入點的燈很容易知道,是否有輸入。但是模擬量應該怎么檢測呢? 誰有簡直觀的方法介紹下?
   昨天有個溫度沒顯示,檢查半天也沒搞明白怎么回事,在檢測點量了有21V左右的電壓。封線顯示變星說明線路應該是好的吧,換了個油顯示的測溫頭到這里還是沒顯示。直接接到配電柜還是沒顯示。感覺到處都是好的就是沒溫度顯示。迷糊了。
    順便說說 輸出的該怎么檢查!
萬分感謝了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56909 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-09-04
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v  或 0~5V或 4~20mA  再進入plc AD模組進行轉換

若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值   感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????

主站蜘蛛池模板: 男人影院在线观看| 免费看黄色大片| 黄色片免| 国产欧美专区在线观看| 亚洲欧美日韩精品一区| 久久a级片| 中文字幕一区二区三区在线不卡| 欧美一级特黄特黄毛片| 久草手机在线观看视频| 国产精品一区三区| 91久久精品一区二区三区| 精品视频在线观看免费| 五月婷婷开心中文字幕| 91pao强力打造免费高清| 久久精品视频在线观看榴莲视频| 亚洲欧美日韩久久一区| 我看一级黄色片| 欧美成人片在线| 国产在线观看自拍| 国产精品永久在线| 国产又色又爽免费视频| 欧美日韩国产在线人| 亚洲第一区在线观看| 一级二级三级毛片| 99日韩精品| 久久6免费视频| 日本aaa大片| 日韩一区二区免费视频| 老头毛片| 亚洲天堂毛片| 亚洲精品视频免费| 极品精品国产超清自在线观看| 国产精品日韩一区二区三区| 在线日韩不卡| jiucao在线看片www| 一国产一级淫片a免费播放口| 日本三级网站| 成人爽爽激情在线观看| 这里有精品| 免费特黄级夫费生活片| 欧美日韩国产不卡在线观看|