我是個PLC新手,新用的EM235,輸出沒問題。信號采集就出問題了,我是采集電壓,將A+   A-連到了電壓上,其他三個采集口,B+  B_;   C+,  C_;    D+,   D-,D-   都是短接起來呢,模塊供電使用226主模塊的DC24V,  DIP開關調到了正負10V輸入,現在問題來了,不管我輸入多少的電壓,PLC采集的數都在-20000左右跳動,然后我把DIP開關調到0-5V輸入的時候,采集的數變成0且一直不變。       我現在很困惑,到底是模塊出問題了,還是我自己的問題呢,請前輩們指教一下,謝謝了。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 1068 點
下載積分: 2058 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-09-02
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-04 15:04
估計模塊沒問題。將A+   A-連到了電壓上?  采集的信息電壓可以確定嗎
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家

主站蜘蛛池模板: 国产盗摄福利视频| 欧美在线一级毛片观看| 91短视频版官网| 免费影院| 亚洲欧美日产综合一区二区三区 | 黄色永久网站| 精品国产免费观看久久久| 亚洲999| aaa级大片| 日本xxx免费视频| 亚洲在线网址| 另类欧美日韩| 亚洲国产美女| 91中文在线| 又粗又大又爽 真人一级毛片| 中国美女一级黄色片| 成人亚洲精品一区二区 | 国产日本久久久久久久久婷婷| 日本亚洲精品无码专区| 亚洲欧美日韩第一页| 77yyxf影音先锋| 一级特黄视频| 久久精品成人一区二区三区| 中国黄色网址| 亚洲黄色片视频| 成人涩涩视频| 农村黄a三级三级三级| 欧美日韩一区二区三区视视频| 国产在线观看午夜不卡| 国产短视频精品一区二区三区| 黄在线观看免费| 韩国黄色一级| 91短视频黄| 91免费短视频| 999成人精品视频在线| 国产大学生真实在线播放| 国产天天色| 国产美女啪| 国产高清一区二区| 国产乱码精品一区二区三区中| 国产亚洲欧美日韩国产片|