485通訊用的越來越廣泛,但是一直學的沒個頭緒。三菱PLC與變頻器的鏈接一直不太明白,尤其是PLC內如何設置站點,如何進行通訊內容寫入,簡直一頭霧水。請廣大朋友多多指教,并且參與討論,非常感謝各位師傅! |
|
---|---|---|
|
394480573
級別: 探索解密
![]() |
最開始我都不明白,看書多了的原因吧! 然后自己實際操作,RS485通訊就是 PLC上加個RS485通訊板(有的PLC支持),然后明白R(shí)S485就三條線(等于CC-LINK)然后與你的變頻器RS485連接,如需連接其他依次串行連接。 然后設定站點 變頻器手冊有的看,看看是那個序號直接在變頻器上設置,如果是RS485模塊就得PLC寫程序設置站點了 連接設置站點后,得通訊,意思就是你要和你通訊的模塊說話,就得用PLC通訊指令 大意就是 你首先要寫與誰說話,然后你再得到對方的回復,其次你再把你說的話,傳送到對方的腦袋里,對方收到你的話就去執行。 媽的別看那些垃圾書,市面上的書看多了會誤人子弟的,不懂就問問,更多的還是自己去實踐,另外建議不要去買什么關于自動化技術的書籍 那些都是搞忽悠的,一本書下來沒啥學的,還沒有人家產品商的一本說明書或手冊! |
---|---|