99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

老魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 314 點
下載積分: 1528 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2012-04-28
最后登錄: 2024-12-19
查看老魚的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-16 19:02
各位師傅請大家指點指點我下!3
    我公司有一臺設備更具客戶要求輸入為兩相220V的電源的于是我就買了一臺200V單相輸入200V三相輸出的變頻器來控制電機 電機是星型接法輸入為380V
于是我把它改為三角型接法 變頻器與電機的功率是匹配的 在運行的時候發現有下面的問題:
   1、電機的力矩好像變小了 我用電機帶油泵 變頻器啟動時壓力始終不上去(直接接380v 電壓 星型連接 壓力能上去 )
      2、我后來把變頻器換大一級 把頻率改為30HZ是 壓力能上去 用和電機功率相等的變頻器卻不行
   3、按上述的現象 我公司還有一臺出口設備輸入為三相220v 我也是加變頻器 是不是也要超額匹配 或者更換大電機
求師傅幫我解惑!謝謝!!!
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3398 個
工控威望: 3196 點
下載積分: 70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-07-11
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-20 09:08
一個不想最多說的問題。
你為什么要改電機接法?
1)首先單相變頻器是為了滿足在沒有三相電源的場所(我的理解,設備系統供電只有單相)而需要驅動三相電機而設置的。不然就直接采用三相輸入變頻器,變頻器大家都知道是ac--dc--ac的過程,實際上單相變頻器就是利用了這個特性,考慮到大功率整流模塊及電源濾波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,單相變頻器輸出實際上已經與輸入無大關聯。所以電機你就按電機銘牌上面要求連接。
與上述無關的問題還有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我總感覺大家一直在討論,實際上這個問題就是你以什么為主的問題,以plc模塊側還是傳感器側。

主站蜘蛛池模板: 男女晚上激烈的拍拍拍免费看 | 麻豆国产高清在线播放| 一级毛片视频在线| 亚洲欧美一区二区三区| 欧美日韩一区二区三区在线| 在线精品视频免费观看| 免费看黄色片视频| 精品九九在线| 欧美专区在线| 在浴室边摸边吃奶边做视频| 久久97精品久久久久久久看片| 正在播放国产酒店露脸| 免费一级淫片aa| 欧美国产日本| 最新精品| 国产成人综合久久| 久久青草免费线观最新| 日韩中文字幕视频| 小明免费看视频| 日韩在线视频观看| 亚洲欧洲日韩国产| 国内精品视频在线| 国产精品欧美一区二区在线看| 黑人在线播放| 99视频精品免费99在线| 国产日产高清欧美一区二区三区| 免费视频片在线观看大片| 天天影视色香欲综合网天天录日日录| 一区二区三区在线看| 91tm视频| 18在线网站| 久久亚洲成人| 日日夜夜操操操| 日韩一级视频免费观看| 中文字幕yellow在线资源| 亚洲欧美日韩一区二区| 在线观看国产免费高清不卡| 成人做爰| 欧美人的性视频| 国内外成人免费视频| 国产91综合|