樓主  發表于: 2012-07-23 19:33
最近公司里做了一個往復噴涂的設備,用了4個松下伺服  一個是400W的,控制左右的(X軸)走動,一個200W的,控制前后的(Y軸)走動,還有個上下的,200W 的  還有一個是控制噴槍的角度的。電箱裝好了之后呢,什么都可以,就是伺服器接收的脈沖信號都變少了,X軸每走一次就接收少了幾個脈沖信號,其他幾條軸因為走的少,所以沒有管它,就是X軸每走一個來回就少了一百幾十個信號了,我用的是德國進口的雙絞線做伺服器跟PLC的通信線,照計應該不會是線的問題啊?PLC我是用歐姆龍的 伺服器是松下E系列的,問了供應商,供應商也找不出問題出在那里,哎``煩啊!!請高手們幫忙分析一下,看是什么問題引起的!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 843 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-05-09
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-24 16:19
有種可能是你的程序的問題,比如你的方向和脈沖同時加啊之列的,方向觸點動作比脈沖動作的速度慢了一些,這樣就造成了返程(或者是相反地方向)的脈沖數是對的,但是伺服驅動器接受的某方向的信號就少了。理論講方向信號不能滯后于脈沖信號。
我理解的如果你的脈沖與方向不是一條指令控制,那么信號就不是同時輸出。想三菱的相對位置,絕對位置控制指令是一條指令控制,掃描到這指令后就可以執行指令功能,但是普通的輸出點是要程序掃描完成后才映像刷新輸出的。所以如果一條指令不支持控制方向的話,需要單獨控制方向,那么方向控制要在脈沖指令前,且刷新輸出
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(dl2006) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 麻豆日韩区久久综合 | 国产成人亚洲日本精品 | 亚洲人成一区二区三区 | 成人福利在线免费观看 | 男女免费爽爽爽在线视频 | 精品成人在线观看 | 国产福利不卡视频在免费 | 一级女性全黄生活片免费看 | 91短视频黄色 | 亚州一级 | 欧美亚洲综合在线 | 中国一级特黄剌激爽毛片 | 一个色综合网 | 欧美深夜福利视频 | 久久午夜国产片 | 婷婷 夜夜 | 国模精品一区二区三区 | 精品久久伦理中文字幕 | 免费在线观看成人 | 黑人操亚洲人 | 在线观看视频www | 亚洲91在线 | 久久成人性色生活片 | 亚洲一区二区三区首页 | 亚洲xx视频| 香蕉在线观看视频 | 日本精品久久久中文字幕 | 久久大尺度| 国产一级做a爰片... | 99re热久久精品这里都是精品 | 黄色一级视频 | 亚洲欧美日韩精品一区 | 日韩 欧美 中文 亚洲 高清 在线 | 亚洲一区二区精品推荐 | 国产精品v在线播放观看 | 台湾亚洲精品一区二区tv | 伊人色婷婷综在合线亚洲 | mm1313亚洲国产精品无 | 2022在线精品视频网站 | 国产精品视频流白浆免费视频 | 99久久中文字幕伊人情人 |