99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

drw_08
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 237 點
下載積分: 838 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2016-04-03
查看drw_08的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-07-28 17:23
我一般用數字量作比較,例如一把行程1600mm的電子尺,模擬量輸入到分辨率為16000的端口里面,即轉換系數為10,在觸摸屏里面輸入一個限位值,例如100mm,我就把100mm這個物理量轉化為數字量,即100*10=1000,我就拿1000和電子尺的實時值(0-16000)作比較。這樣只需要16位有符號2進制數比較即可。
但今天一個日本工程師說,要在PLC里面用物理量作比較才準確,意思即是把從電子尺讀取的0-16000的數值轉換為(16000/10=1600)0-1600mm的物理量直接和觸摸屏輸入的物理量進行比較。這樣的好處是可讀性比較強,在PLC里面就能看到每個比較量的實際值,但這種按照物理量比較的方法麻煩之處在于需要使用32位浮點數比較,如果要處理的數據比較多,就會降低PLC的運算速度。
我想問一下,那種比較的精度會高一點?
[ 此帖被drw_08在2012-07-28 17:39重新編輯 ]
龐樹恒
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 2567 點
下載積分: 2646 分
在線時間: 242(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2017-03-15
查看龐樹恒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-07-29 09:11
一般都是線性轉換成物理量再來運算。

主站蜘蛛池模板: 亚洲专区区免费| 精品亚洲永久免费精品| aaa一级片| 日产国产精品久久久久久| 色的视频在线观看免费播放| 国产护士一级毛片高清| 黄色一级在线视频| yy毛片| 国产在线观看网站| 欧美色欧美亚洲另类二区精品| 亚洲综合九九| www.黄色片网站| 久热99这里只有精品视频6| 在线观看黄色| 免费看欧美一级特黄a大片一| 国产毛片视频网站| 国产精品第一页第一页| 韩国毛片免费看| 97香蕉超级碰碰碰久久兔费| 国产一区二区精品人妖系列| 欧美精品午夜| 日韩久草| 午夜国产| 亚洲第一网站免费视频| 一区亚洲| 中文字幕在线看片成人| a级毛片免费播放| 一级黄网| 一男一女的一级毛片| 久草综合视频| 日本一二三四区免费视频| 中日韩黄色大片| 亚洲a毛片| 亚洲黄色在线观看| 在线看a级片| 成人在线一区二区| 成人免费大片a毛片| 成人特黄午夜性a一级毛片| 免费日韩毛片| 色噜噜狠狠在爱丁香| 免费中国女人69xxxxx视频|