各位,在基于PID控制的溫度系統中,怎么解決溫度的滯后性問題?
   遇到這個系統,這種現象特別明顯:設定一個溫度目標值,通過PID調節輸出控制調節閥開度(反作用),從而調節實際溫度向目標值靠近。現象為閥門開度關小,當溫度升高到目標值后,閥門開始開大,由于慣性,溫度繼續升高,沖到大于目標值5度左右開始下降。直到溫度降到目標值之前閥門一直繼續增大。溫度下降到低于目標值,閥門開始關小,由于慣性溫度繼續下降,低于目標值5度左右停止下降開始回升,回升到目標值之前閥門繼續關小,直到溫度升高到大于目標值。依次循環。但由于這個偏差太大,各位誰有解決的好辦法?軟件方面怎么改進?
工控文
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 117 點
下載積分: 539 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2011-03-31
最后登錄: 2025-05-17
查看工控文的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-08-17 22:53
2樓3樓的哥們,現在勉強能用,但反應還是不太理想,調試的時候有兩套PID,,每一時刻僅執行一個,輸出控制同一個調節閥門,另外一套非常好,就這套,似乎怎么更改參數反應都是很慢,比如說此刻輸出開度30%,十幾秒甚至二十幾秒不會變,然后輸出就變成35%,再過個一二十秒在變一下,這個增幅通過改P可以調節,但就是反應太慢。

主站蜘蛛池模板: 香蕉99国内自产自拍视频| 欧美美女一区二区三区| 91在线播放免费不卡无毒| 免费国产网站| 亚洲爱爱视频| 8x华人永久免费| 久久九九色| 日韩欧美二区| 亚洲国产精久久久久久久春色| 欧美成人交tv免费观看| 国产免费怕怕免费视频观看| 亚洲步兵一区二区三区| 一区二区三区国产精品| 日本在线观看一级高清片| 亚洲精品国产精品国自产| 免费在线观看黄| 欧美精品一区二区三区久久| 国产精品主播视频| 特级黄色生活片| 婷婷综合亚洲| 91久久爱| 99久久er热在这里只有精品16| 国产亚洲精品自在久久不卡| 久久综合色区| 欧美乱码| 欧美啪啪网址| 欧洲亚洲精品| 青草视频在线免费观看| 婷婷在线免费观看| 亚洲第一精品福利| 亚洲欧美另类自拍第一页| 中国精品久久精品三级| 91热视频在线| a级黄色毛片| 99热视| a黄色一级片| 99国产精品高清一区二区二区 | 日本无翼乌邪恶大全彩h邪恶师| 亚洲五月花| 丝袜国产| 午夜91|