99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

北方小斗
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 112 點
下載積分: 626 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2012-04-04
最后登錄: 2013-01-25
查看北方小斗的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-19 14:36
描述:其中一電路圖
圖片:
電器柜,一個大空開管主電路,下面接一排小空開,共8個,小空開用短接片連在一起。
我把柜子燈的火線接在其中一個小空開的一個上端口上,地線正常接地。現在出現了一個奇怪的現象:
這些并排的空開,只有一個打開,照明燈不亮,打開兩個,燈開始亮了,有點暗,打開的越多燈越亮。
按理說電壓時穩定的,怎么打開的越多電壓越大了?
是其余線路的問題,還是我的短接片的問題?

另外說一下,用的是380V線圈的接觸器,剛開始線圈接成220V了,通電后,(沒有進行接觸器吸合操作)結果各個電源指示燈亮,

但是有閃爍,就是頻率很高的閃爍。
但是接成380V以后就好了,也沒有進行接觸器吸合操作,各電源指示燈常亮而不閃爍了。
我覺得接錯與沒接錯對電源指示燈應該沒有影響啊,可為什么差距這么大呢?

我是新手,這真超出了我的理解范圍,求指點,非常感謝!!

xujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 400 點
下載積分: 24068 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2025-04-29
查看xujian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-19 14:49
檢查接線

主站蜘蛛池模板: 欧美成人亚洲高清在线观看 | 欧美国产三级| 黄色片免费在线看| 国产精品成人观看视频国产| 欧美亚洲国产成人精品| 亚洲日韩欧美综合| bt国产| 久久91精品国产99久久yfo| 老湿机一区午夜精品免费福利| 成年女人毛片免费视频永久vip| 国产三级精品美女三级| 国产精品亚洲欧美日韩一区在线| 91老司机免费精品观看| 国产精品综合一区二区| 久久精品国产视频| 欧美日韩在线一区| 亚欧一区| 亚洲精品午夜久久aaa级久久久| 99久久中文字幕| 一级特黄网站| 久久国产精品一国产精品金尊| 午夜性刺激片免费观看成人| 亚洲精品一区二| 成人精品综合免费视频| 免费国产黄| 欧美一级视频在线高清观看| 国产人人爱| 国产丝袜诱惑| 国产在线一区二区视频| 国产免费拍拍视频在线观看网站| 国产精品黄页网站在线播放免费| 黄色资源在线| 韩国日本一级片| 窝窝午夜色视频国产精品东北| 99热自拍| 91精品欧美一区二区综合在线| 成年午夜视频免费观看视频| 国产好大好爽久久久久久久| 国产精选在线| 国产不卡在线视频| 丁香四月婷婷|