接觸過現場的PLC控制柜,發現情況
1.一部分控制柜的接地排只有一個,即PE,不管交流接地還是直流接地全部交匯于PE接地排;
2.另有一部分是有交流接地PE,和直流的接地M,如西門子PLC,所有的M端子都匯集在這邊,等電位參考,并浮空。
請問哪一個更加合適,如果是第二個,直流接地端應該浮空還是另外打地樁接地?
心平氣和
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 285 點
下載積分: 917 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-03-07
最后登錄: 2014-04-08
查看心平氣和的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-14 20:07
我們公司的柜子M端子從來不接地,只是PE端子才與接地排連接。

主站蜘蛛池模板: 日本一区二区三区在线观看视频| www.午夜视频| 网站免费黄| 国产高清一级片| 精品三级网站| 国产高清xxxsexvideo| 免费精品美女久久久久久久久久 | 日本免费在线一区| 在线免费观看污片| 欧美一级级a在线观看| 国产免费一级在线观看| 高清在线精品一区二区| bunker国产videos| 国产日韩亚洲欧美| 久久综合图片| 青青青视频精品中文字幕| 亚洲日本欧美产综合在线| a级毛片免费看| 九九在线观看免费视频| 日产欧美亚洲| 丝袜诱惑中文字幕| 在线观看毛片视频| 网站污污| 玖玖爱在线观看视频在线| 欧美精品毛片| 国产一级又色又爽又黄大片| 国产精品久久久久久一级毛片| 精品国产一区二区三区香蕉沈先生| 国产精彩视频在线观看免费蜜芽| 久草福利资源| 久久综合噜噜激激的五月天| 欧美视频一区| 欧美一级黄| 日本亚洲欧美国产日韩ay高清| 性亚洲无删减| 亚洲国产成人久久一区久久| 亚洲午夜影视| 亚洲一区三区| 亚洲四区| 亚洲欧美高清| 亚洲精品a|