      在這次檢修中,發現一MCC室里的控制電源出了問題,控制電源來自隔離變壓器,N端對地電壓為零,L端對地電壓為230V,L與N端電壓為230V,根據隔離變壓器的原理,L端,N端對地電壓都應該為零,就懷疑是不是N端某處有接地的可能,用搖表和萬用表測量L端和N端對地的絕緣都是好的,檢測控制回路的外部接線也沒能接地現象,最后沒得辦法,就一個一個的控制回路加入控制電源來試,問題出現了,每加一個控制回路進來,N端的電壓在升高,L端的電壓在降低,把全部的控制回路都送電,發現N端對地有160V,L端對地的電壓只有70V了,控制回路中只有接觸器,其它的都是些接點,現在擴不清楚是什么原因造成成這個結果的,還有就是我們公司隔離變壓器出來的L端和N端對的電壓都有,正常的情況下基本是平分的,這種現象正常不?

主站蜘蛛池模板: 成年黄色网址| 可以免费观看欧美一级毛片| 国产精品自在欧美一区| 国产高清网址| 色婷婷丁香六月| 91精品国产调教在线观看| 日韩在线一| 亚洲精品tv| 免费一级a毛片在线搐放正片| 国产色中色| 看日本黄色大片| 97精品国产91久久久久久久| 国模福利视频在线播放| 日本亚洲一区二区三区| 亚洲色图欧洲色图| avav在线精品| 久久国产精品男女热播| 可以免费观看的毛片| 在线观看日本永久免费视频| 欧美人成a视频www| 国产一级在线视频| 国产黄色a级| 国产精品福利视频一区二区三区 | 国产高清精品一级毛片| 久久亚洲人成网站| 人人香蕉| 色天天天综合色天天碰| 亚洲欧美一区二区三区国产精品 | 黄色大片播放| 97久久天天综合色天天综合色hd| 久久亚洲一区二区| 青草视频网站| 日韩2区| 亚洲国产成人精品激情| 亚洲无吗视频| 亚洲综合视频网| 91视频 - 88av| aaaa级毛片| 一本高清在线| wwwxxxx黄色| 一级毛片在线完整观看|