99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

cds876
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cds876的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-14 22:55
我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。
beiye1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 282 點
下載積分: 914 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2017-07-31
查看beiye1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 07:30
信號模塊設置都是4-20ma?

主站蜘蛛池模板: 男女爱爱激情视频在线观看| 九九久久国产精品| 久久精品嫩草影院| 在线视频观看免费视频18| 国产一级毛片免| 久久r精品| a一级毛片| 日韩 欧美 中文字幕 不卡| 欧美黄色大片免费观看| 亚洲高清综合| 日本一级毛片视频网站| 青青热久免费精品视频精品 | 亚洲九九九| 午夜三级黄色片| 国产一级免费在线观看| 性色视频免费| 精品精品久久宅男的天堂| 222aaa免费| 曰本黄色录像| 免费精品国产| 国产xxxx色视频在线观看14| 国产精品亚洲第一区在线28石| 福利视频在线播放| 免费影院| 1024国产看片在线观看| 九色国产在视频线精品视频| 曰韩一级片| 生活一级毛片| 青草伊伊| 欧美限制级在线观看| 国产亚洲精品久久| 黄色一级片免费看| 国模私拍福利一区二区| 亚洲国产成人久久综合一| 一级特黄特色的免费大片视频| 日韩欧美影视| 日韩高清不卡在线| 中文字幕在线不卡| 伦理片在线观看网址男女色黄色录像一一| 国内自拍一区| 国产精品黄网站|