樓主  發表于: 2012-11-14 22:55
我的項目是用S7 300 315-2dp的cpu;模擬量處理用的是1kf02,模擬量輸入為2線制變送器;模擬量處理過程中,變送器輸出的為(4-20MA)信號,為什么PLC程序監視時,信號不正確;接線沒有問題。我用信號發生器直接給PLC信號,PLC程序監視時正確。我測量了變送器出來的信號也有,有5MA。但是接到AI上時,PLC程序監視時是不正確的。FC105的RET——VAL為00008,說明信號處理發生錯誤。我想知道為什么;信號發生器給信號PLC能正確處理,說明程序沒有問題。接線也沒有問題。變送器過來的信號,能用萬用表測量出5MA電流,說明變送器用正確的信號輸出。補充一下,有的模擬量信號處理有正確的,有的是錯誤碼的。有的正確的過一段時間也會變不正確,也就是不穩定。我所有的模擬量都是二線制變送器,和變頻器來的信號。有 變頻器來的信號PLC處理正確,有的處理不正確。所有設置和接線都是一樣的,為什么有的行,有的不行。
jkwh999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 124 點
下載積分: 528 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-11-28
最后登錄: 2013-04-18
查看jkwh999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-29 10:49
0-10電壓,4-20mA電流等模擬量信號本身就容易受干擾,電流還好一些。對于這種通訊情況,近的加強屏蔽接地隔離,遠的考慮使用電流量電壓量轉光產品--模擬量(電流/電壓)光纖中繼器,可完全避免干擾!


   多通道模擬量數字量串口工業級光纖中繼器用戶手冊.pdf (792 K) 下载次数:47
[ 此帖被jkwh999在2012-11-29 10:58重新編輯 ]
易控達科技

主站蜘蛛池模板: 久久国产亚洲精品| 黑人和黑人一级毛片| 邪恶亚洲| www.91在线| 日本午夜一级特黄毛片| 成人黄网18免费观看的网站| 国产区在线观看| 国产精品免费大片一区二区| 2048国产精品原创综合在线| 国产一毛片| 久久夜色精品国产| 日韩国产第一页| 国产一级毛片亚洲久留木玲| 黄色一级毛片看一级毛片| 日韩精品久久一区二区三区| 伊人久久成人成综合网222| 九九成人| 久久精品综合一区二区三区| 国产不卡视频一区二区在线观看| 麻豆传煤一区免费入| 多人性活动| 国产毛片久久精品| 久久er热视频在这里精品| 欧美影院天天5g天天爽| 性亚洲无删减| 亚洲精品一| 亚洲一区二区三区在线免费观看| aaa免费看| 一级毛片国产| 一级特黄国产高清毛片97看片| 日本三级免费片| 日韩岛国大片| 日韩精品视频在线免费观看| 亚洲欧美在线中文字幕不卡| 色噜噜狠狠在爱丁香| 免费看黄网站在线| 国产成人精品亚洲午夜麻豆| 国产精品欧美亚洲| 国产精品国产三级国产| 国产精品亚洲第一区在线28石| 俄罗斯女人与公拘i交酡|