99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

cds895
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 129 點
下載積分: 1399 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2012-07-07
最后登錄: 2023-08-01
查看cds895的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 10:15
在做的一個項目要進行溫度PID調節;控制是通過調節水管的的調節閥來控制水量的,溫度是通過變送器給4-20MA信號給AI的。用的300的系統。在進行PID調節的時,用的是FB41;我要控制的溫度的范圍為150-200度。我在FB41中設定為170度,當溫度變送器輸入到PLc的信號小于175時,FB41的輸出在不斷變大,當溫度變送器輸入到PLc的信號大于175時,FB41的輸出在不斷變大。這樣不能實現溫度調節;我想要在溫度小于等于175度時,FB41的輸出為0左右,當溫度再增大時,FB41的輸出不斷增大來降溫。但我用的F41時,好像剛好相反,在小于等于175時,Fb41在不斷的增大。當溫度大于175度時,Fb41才在減小。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6815 個
工控威望: 38419 點
下載積分: 11518 分
在線時間: 9721(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-07-25
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-22 11:08
當Gain(P)引腳為負,才是負反饋,否則為正反饋,一般溫度控制優先選用FB58,帶有自整定。

Regards
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(415zjl) 好貼!

    主站蜘蛛池模板: 日韩一级特黄毛片在线看| 日本99视频| 免费国产| 日本一级特黄高清ab片| 国产三级香港在线观看| 正规成人啪啪| 成人黄色三级| 哪里可以看黄色播放免费| 欧美十区| 亚洲自拍色| 国产美女主播一级成人毛片| 精品综合久久久久久97超人 | 黄色性生活一级片| 天天影视综合色| 尤物视频在线观看免费| 在线免费观看色视频| 国产精品suv| 国产色婷婷免费视频| 亚洲一区二区色| 国内三级视频| 久久久久婷婷国产综合青草| 一级 在线播放| 成人深夜福利在线播放不卡| 国产精品自在线| 日本精品中文字幕有码| 亚洲综合日韩中文字幕v在线 | 草草视频在线播放| 樱花草在线社区www韩国| 拍拍拍无挡视频免费全程1000| 中国内地毛片免费高清| 国内免费在线视频| 国产黄色二级片| 婷婷精品视频| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 久草免费在线色站| 免费观看黄视频| 国产精选在线播放| 成人在线免费视频播放| 一区二区三区高清在线观看 | 看一级黄色| 黄色三级国产|