各位大俠,小弟第一次上路!幫忙看下。我有一臺設備,有加熱部分,油壓部分(兩個油泵),和有一些小負載(如電池閥,單相電機,等)我把它們分為這三大部分,幫忙看下我下面的保護電路做對了嗎?1,UVW三相出來分別并接兩個空氣開關用于加熱部分和油壓部分,(空氣開關按額定電流的2倍選取,用于油泵的熱繼電器按1倍選取)2,在從w相出來跟N線做供pLC,變頻器,開關電源,的進線電源(分別用三個空開,還是按2倍額定電流的選取,分別在各自在串聯一個保險絲按2.5倍選取,(我也想把這3個的N線也分別串聯一個保險絲用0.5安的,因為我怕加熱部分的加熱管短路了導致N線也帶電,這樣燒低壓電器。當然主回路的N線我是沒有單獨裝什么的,是一直跟主的N線接通的))這樣做可以嗎?3,還是從w相出來串接一個空開作供pLC輸出點的電源(是繼電器輸出的)空開還是按2.5倍選取,這樣可以嗎?這些負載時大時小,對空開的要求嚴格嗎?還有這空開分種類了的,能給我介紹下我要選取那種空開嗎?拜托各位大俠了…
虛心求教…
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2025-02-23
查看竹葉三的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-18 22:03
我這邊PLC都是用隔離變壓器給供電的。

主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜福在线观看| 免费一级毛片免费播放| 黄影院| 国产三级理论| 日韩在线二区全免费| 在线亚洲一区| 一级毛片中文字幕| 日本特黄特色高清免费视频| 在线看色片| 免费一级黄色录像影片| 国产xxxxxx久色视频在| 国产精品一区二区三区高清在线| 精品播放| japanhdfree日本护士乱| 久久www免费人成高清| 色综合天天色| 亚洲精品久一区| 1314亚洲人成网站在线观看| 一级黄色录像大片| 日本在线不卡免费视频一区| 亚洲成综合| 在线精品福利视频你懂的| 免费人成黄页在线观看视频国产 | 被免费网站在线视频| 成人欧美在线视频| 国产精品久久九九| 国产丝袜啪啪| 精品自在线| 免费人成网站在线播放| 色琪琪综合网站| 婷婷亚洲五月| 香蕉视频在线精品| 亚洲国产精品久久久久网站| 亚洲综合激情另类专区| 最新avtom永久地址免费| 96免费精品视频在线观看| www色婷婷| 99久久精品国产国产毛片| www.毛片在线观看| xvideos最新亚洲入口| xxⅹ丰满妇女与善交|