我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-25 10:46
我的想法是控制變壓器給PLC,AC -DC供電,在PLC前面加濾波器,驅動器直接從主回路獲取電源
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dmh)
  • 給我一根杠桿,一個支點

    主站蜘蛛池模板: 国产精品人成人免费国产| 国产成 人 色综合 亚洲| 激情另类国内一区二区视频| 8x在线成人| 天天射夜夜骑| 亚洲国产精品免费观看| 欧美黄色大片免费看| 国产精品国产香蕉在线观看网| 不卡精品国产_亚洲人成在线| 亚洲特级aaaaaa毛片| 黄色链接在线观看| 视频一区 精品自拍| 日韩不卡中文字幕| 成人丝袜激情一区二区| 欧美日韩免费在线| 国产亚洲综合一区在线| 高清黄色一级片| 97福利社| 国产精品久久影院| 久草香蕉视频在线观看| 欧美一区视频| 婷婷六月丁香午夜爱爱| 亚洲欧美视频| 91热爆在线精品| www噜噜偷拍在线视频| 久久澳门| 日韩欧美亚洲一区精选| 亚洲欧美在线观看一区二区| 色135综合网| 俄罗斯小屁孩和大人啪啪| 91久久精品国产免费一区| 丁香婷婷在线| 免费视频91| 日本老熟妇毛茸茸| 色综合加勒比| 午夜视频成人| 婷婷啪啪| 涩五月婷婷| 日韩精品一区二区三区小说 | 亚洲综合欧美色综合小说| 999宝藏网|