我們在使用,開關電源,變頻器,伺服時為了防止對PLC的干擾,會使用到隔離變壓器或濾波器進行處理。
1;我目前在的公司使用隔離變壓器進行抗干擾處理。使用的方法是使用150VA  200入/200出的隔離變壓器
把控制電源中的PLC電源與其他電源(動力電源,加熱電源,開關電源,其他繼電器控制電源)隔開,
請問這樣做合不合理。
2;就此事我和其他朋友也進行了一些討論,他們有使用隔離變壓器或濾波器進行抗干擾處理,但有使用在
主干擾源(變頻器,伺服)上端,把主干擾源和電源隔開,此法案對我來說成本有點高,因為我司使用的變頻器
伺服有點多,根據(jù)機型不同少則5~10臺,多則10~100臺。對于我來說不合適。
3;還有有的朋友是用濾波器進行處理,這兩種法案有沒有都做過的朋友,您覺得哪一種更好,請提出您寶貴的建議。
4;我們在使用PLC的時候,由于負載多,就會使用開關電源供電,那么大家把開關電源和PLC是一起放在隔離變壓器和濾波器
下端,還是PLC放在隔離變壓器和濾波器下端,開關電源分開放。
請家園朋友和各位前輩多提寶貴意見,謝謝。
[ 此帖被dmh在2012-12-24 09:11重新編輯 ]
不斷向前
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 1413 個
工控威望: 1520 點
下載積分: 13299 分
在線時間: 2224(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-08-14
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-25 19:04
隔離變壓器出端接PLC的電源,接24V開關電源的電源。還有很多的AD、DA模塊等用雙絞線。溫度等測量不要用模擬量做,用溫控表通訊做(這個至今還沒有碰到干擾),還有電柜安裝板用鍍鋅板或鐵板,不要用絕緣板做。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(小小漁夫1) 3線制最好!
  • 下載積分:+5(dmh) 感謝!

    主站蜘蛛池模板: 久久国产免费一区| 国产 日韩 欧美 综合| 亚洲自偷| 久久久四虎成人永久免费网站| 成人免费在线| 国产片一级特黄aa的大片| 黄频免费影院| 高清国产一区二区三区| 欧美不卡一区二区三区免| 亚洲欧美日韩在线观看二区| 一级毛片aaa| 日韩在线视频中文字幕| 成人免费视频在线观看| 欧美刺激午夜性久久久久久久 | 国产级a爱做片免费观看| 精品亚洲成a人在线播放| 国产精品久久久亚洲第一牛牛| 欧美精品日韩一区二区三区| 亚洲欧美日韩精品| 91网址| 久久成人黄色| 日本免费高清一区| 中国xxnxx免费| 亚洲免费二区三区| 成人免费视频在| 色婷婷777| 青操在线| 欧美大黄| 国内精品免费视频| 国产午夜精品一二区理论影院| 国产精品第页| 看一级特黄a大片国产| 黄色网址国产| 第一福利在线视频| 精品视频久久久| 激情视频一区| 1769国内精品免费视频视频| 99热国产精品| 99j久久精品久久久久久| freesexvideo性大全| 成人国产精品久久久免费|