各位大俠關于MODBUS通訊,我看了好多資料還是沒有理解如何控制設備,只知道發送指令。
求求各位大俠回答我一下幾個問題。謝謝

1. modbus控制設備是根據地址控制的嗎??例如軟啟動器,002H是啟動,是不是將00000010數據發送到從站。控制設備?

2. 連線問題RS485    +485和—485是接到PLC的哪里呢?

3. 在MODBUS指令上我發下沒有任何關聯其他的開關量如何去控制它呢?

對了我用的是S7-200  PLC
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161468 分
在線時間: 3239(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-07-18
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 10:30
1,modbus通訊協議是   地址+功能代碼+數據+校驗。你的002H相當于功能代碼,不能只將該部分發送,需要把地址、數據、校驗等補齊一塊打包發送。當然用S7-200的話,可以選擇modbus協議庫相關指令,只修改發送數據即可,不用再計算校驗碼;
2,485+接3#針腳,485-接8#針腳;
3,什么意思?

主站蜘蛛池模板: 亚洲另类视频| 狠狠久久综合| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 台湾小明看看| 网址在线| 欧美大片全黄在线观看| 国产乱码精品一区二区三区卡| 偷窥自拍有声| 99久久免费国产精品m9| 九九热视频在线免费观看| 午夜一区二区三区| 亚洲综合99| 91麻豆视频在线| 一级的黄色片| 日本三级免费网站| 加勒比一道本综合| 在线中文字幕日韩| 色视网| 欧美aaaa在线观看视频免费| 国产主播精品| 国产婷婷一区二区在线观看| 爱爱欧美| 偷窥第一页| 深夜国产一区二区三区在线看| www.中文字幕在线| 国产成人精视频在线观看免费| 精品日韩在线| 久久国产首页| 久久久久99精品成人片三人毛片| 青草青草伊人精品视频| 善良的翁熄日本2| 亚洲国产欧美日韩| 亚洲色图首页| 亚洲一区高清| 亚洲图区综合| 亚洲人成伊人成综合网久久| 在线观看国产小视频| 2015xxx小明永久免费| 91中文字幕在线视频| 91仓本c仔约高挑嫩模在线| a及毛片|