大家好:
現在有一臺設備電控箱,內部安裝15KW三菱伺服驅動器一臺,臺達5.5KW變頻器一臺,110V/24V開關電源兩臺,臺達PLC一臺,接觸器和繼電器若干個。
現在出現一個關于接地的問題,就是在電控箱送電后使用萬用表測量伺服驅動器接地端與變頻器接地端卻不通電阻在10千歐左右。
當將電源關閉后測量則正常(接地線為直通)。
初步判定是電源與伺服驅動器干擾引起。
但是不知道出現這樣的現象對設備電器元件是否會有影響?
另外如何消除此現象?
請各位各抒己見。謝謝。
nazid1231
學習中!成長中!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 284 點
下載積分: 1331 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2013-01-11
最后登錄: 2013-03-07
查看nazid1231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-17 13:30
此問題明顯是由于零線地線混用導致的。分開就好了。
樓主留言:
零線地線已經分開的

主站蜘蛛池模板: 91精品影视| 久久久久青草线蕉亚洲麻豆| 久久久精品久久久久三级| 国产91精品一区二区麻豆网站| 91九九| 狠狠色欧美亚洲狠狠色五| 91精品一区国产高清在线| 亚洲精品国产成人| 国产美女一级做受在线观看| 131美女爱做免费高清视频| 国产亚洲精品国产| 欧美xxxxx九色视频免费观看| 亚洲欧美久久精品1区2区| 女性一级全黄生活片在线播放| 欧美 国产 日本| 国产在热线精品视频国产一二| 91青草久久久久久清纯| 国产日韩欧美亚洲青青草原| 欧美黄色视屏| 日韩欧美一区二区三区| 亚洲欧美日韩不卡一区二区三区| 一级毛片免费完整视频| 亚洲无圣光一区二区| 极品美女国产精品免费一区| 国产一区二区视频在线| 国产系列在线播放| 国产精品久久久久一区二区三区| 丁香月婷婷| 女的被到爽的羞羞视频| 一区二区免费播放| 巨乳毛片| 亚洲国产精品久久久久666 | 久久经典免费视频| 亚洲高清日韩精品第一区| 在线婷婷| 三级国产在线| 久久九九久精品国产| 日本aaa大片| 无遮挡毛片| 久久精品国产一区二区三区不卡| 亚洲精品在线观看视频|