樓主  發表于: 2013-01-29 08:57
我們是純電動機負載,采用的是在低壓主開關柜上進行集中補償和車間內進行分散補償。總功率大約300kw當時看到集中補償的無功功率控制器顯示功率因數大約0.7左右,考慮可能補償電容較小,又在集中補償處加了一組20kvar和分散補償處加了3組20kvar,基本全部投入。兩處顯示的功率因數也比較高,都在0.90以上去車間的電流也顯示低了大約幾十A,但是月底電力局出具的明細顯示無供電量反而增加了,功率因數是0.80,請教各位是什么問題!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-29 22:20
是不是過補了?無功電量是算絕對值的,要不你每天抄一下有功電量和無功電量,再計算一下功率因素就知道了。

主站蜘蛛池模板: 91精品国产91久久综合| 午夜资源网| 日日草夜夜操| 成人自拍视频在线观看| 国产在线观看99| 香蕉在线播放| 亚洲欧美日韩在线观看二区| 久热香蕉视频| 毛片在线播放a| 成人午夜影视全部免费看| 国产一级小视频| 香蕉视频国产精品人| 99热这里都是国产精品| 国产综合色在线视频区色吧图片| 日韩小视频网站| 在线 欧美| 99久久精品国产交换| 久久久久久久国产精品| 日韩在线中文字幕| 亚洲美女在线观看播放| 全黄毛片| 免费看黄视频| 香蕉视频在线观看黄| 456亚洲人成影院在线观| 国产精品成人观看视频网站| 久热久草| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 秀人网福利视频在线观看| 在线欧美精品一区二区三区| 一区二区不卡免费视频| 三级黄色片免费| 女人帮男人橹的视频网站| 日韩亚洲在线观看| 中文字幕亚洲图片| 亚洲国产成人久久一区www妖精| 成人免费片| 成人男女网18免费看| 成年男女的免费视频网站| 色婷婷网| 成人亚洲国产| 亚洲激情成人网|