樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1961 個
工控威望: 2167 點
下載積分: 48643 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2025-08-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 17:36
沒做過恒壓供水,不清楚!!

主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 日韩在线一区| 一级黄色在线看| 岛国毛片在线观看| 国产精品亚洲专区在线观看| 国产91成人精品亚洲精品| 欧美精品免费一区欧美久久优播| 1024免费在线观看| 久久久日本精品一区二区三区| 亚洲成人免费在线| 免费上床视频| 国产一区二区三区免费看| 鸥美肥妇特级毛片视频| 999www人成免费视频| 国内精品久久久久久久999下| 日韩欧美一二三| 亚洲欧美一区二区三区在线观看| 一级做a爰全过程免费视频| 日韩免费一级毛片欧美一级日韩片| 伊人色院成人蜜桃视频| 欧美国产三级| 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 中文字幕婷婷| 九九热视频在线观看| 日韩视频福利| 亚洲欧美色综合一区二区在线| 免费一区二区三区在线视频| 欧美激情精品久久久久久久| 国产成人精品1024在线| 国产精品毛片大码女人| 特黄特色的视频免费播放| 精品一区二区视频| www.91免费视频| 国产精品久久在线观看| 国产自线一二三四2021| 久久视热这只是精品222| 欧美视频第一页| 欧洲精品视频在线观看| 日韩欧美一区黑人vs日本人| 亚洲爱爱视频| 亚洲第五色综合网啪啪| 亚洲精品综合|