樓主  發表于: 2012-03-08 08:18
昨天去調試一臺變頻供水的配電箱

兩臺水泵變頻供水  一個低壓 2.5KG 一個高壓3KG  

就是說兩臺水泵同時工作 當壓力到達2.5KG的時候  低壓泵就降低到0HZ了  而高壓泵繼續工作

當壓力達到3KG的時候 保持壓力

用的是LG的變頻器   外部接線沒問題 用一個壓力傳感器 串聯到變頻器的4-20mA的信號里  

現在情況就是變頻器的響應速度都滿足了  就是壓力表(0-1.6MPa)指針在升壓過程中 擺動(震蕩)的厲害 就是壓力到達2KG或者3KG的時候 指針也是在震蕩

因為沒遇到過這種情況  所以不知道是什么原因引起的

低壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高壓泵的參數設定為  
1、運行模式:外部啟動
2、控制方式:PID調節
3、信號通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道為什么會引起指針的震動  求解答!~
到底怎么樣的PID才算是穩定呢?  我看到一半的壓力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 為  
像是P、I、D有沒有極限參數 也就是這個范圍不能低于多少的要求?
以上的系統  變頻器的反應速度是很快的  排水口一打開的時候 壓力瞬間降低 但是很快又可以達到指定壓力
朋友多了路好走!!!
pengzi99
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 157 點
下載積分: 772 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-10-27
最后登錄: 2015-07-02
查看pengzi99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 18:31
你的高壓泵P值會不會有點大

主站蜘蛛池模板: 网红主播大秀一区二区| 日韩精品一区二区三区中文3d | 国产精品a v 免费视频| 二区在线观看| 久久机热这里只有精品无需| 亚洲国产精品乱码在线观看97| 99在线视频精品| 久久国产精品免费一区二区三区 | aaaaaa精品视频在线观看| 日本美女黄色一级片| 亚洲精品久久久久久婷婷| 免费的全黄一级录像带| 国产一级视频免费| 国产特级毛片aaaaaa| 黄色一级播放| 91破解版在线 | 亚洲| 国产人成午夜免视频网站| 免费在线观看高清影片| 色综合综合在线| 亚洲国产美女精品久久| 在线观看福利视频在线观看| a级毛片免费播放| 又做又爱高清免费观看| 日本一二三四区免费视频| 中文精品久久久久国产网址| 亚洲欧美色中文字幕| 在线观看黄色片| 成人免费片| 成人看片又黄又爽| 成年女人免费视频播放77777| 欧亚毛片| 免费看的黄色网址| 欧美不卡视频| 欧美一级特黄特黄做受| 欧美亚洲中日韩中文字幕在线| 国产igao激情在线观看| 国产一级视频久久| 国产一级淫片免费大片| 国产一级视频在线观看网站| 国产v片在线播放免费观| 国产小视频网站|