三菱 plc    q26udh 通過qj7171c24n 智能卡 與 溫度控制器(tic)通訊,rs485通訊方式    




qj7171c24n接口為:                                                                        TIC  485接口為:
                    RDA                                                                                             DATA-
                    RDB                                                                                             DATA+
                    SDA
                    SDB
                     SG
            RDA與 SDA 串聯,RDB與SDB串聯,電阻已連接
            程序中通過output指令向tic 發送數據。
出現問題:PLC能讀tic的數據,但不能向tic寫數據。
                 監視程序output 無法執行完。  
請教各位高手,小弟先拜謝了  
補充:
程序如下:
|——| |——| |——[GP.OUTPUT U6 D1500 D1520 L17483]

程序執行時前邊兩個觸點接通L17483 總是off以前是正常的輸出完L17483會on一次,突然有一天就不行了問各位大俠,發生這現象的可能原因及檢查方法。再問,rs485如上接線通訊,plc雖不能寫數據,但能能讀到數據,能否排除接線原因小弟再次拜謝了
[ 此帖被wangjiewgb在2013-03-24 00:49重新編輯 ]
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3901 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-12 16:38
無法執行完是啥意思?

主站蜘蛛池模板: 精品日本亚洲一区二区三区 | 亚洲欧美视频一区 | 国产手机在线观看 | 海角视频在线 | 国产午夜在线观看视频播放 | 国产成人精品一区二区 | 爱爱视频免费看 | 免费中文字幕在线 | 亚洲短视频在线观看 | 99久久精品国产免看国产一区 | 国产一级大片在线观看 | 放荡女同老师和女同学生 | 操操操综合 | 国产色秀视频在线观看 | 国模一区二区三区私啪啪 | 国产精品午夜久久 | 国产精品视频网址 | 国产乱子视频 | 国产一区二区在线不卡 | 99v视频国产在线观看免费 | 日韩毛片高清免费 | 欧美黄色大片视频 | 久久精品这里有 | 色噜噜狠狠狠综合曰曰曰88av | 午夜成年免费观看视频 | 国产精品久久久久久久久久久久 | 亚洲精品久久久久久婷婷 | 免费看黄色小视频 | 国产综合精品久久亚洲 | 亚洲精品第一 | 日韩经典在线 | 日本最新伦中文字幕 | 国产又黄又潮娇喘视频免费 | 污污网站免费 | 中文字幕国产一区 | 8x华人永久免费 | 一级做a爰片久久毛片美女 一级做a爰片久久毛片唾 | 国产精品久久一区 | 免费观看亚洲 | 国产足控福利视频入口 | 中文字幕色婷婷在线视频 |