99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

wngxiaoyu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 132 點
下載積分: 490 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-12-04
最后登錄: 2025-01-24
查看wngxiaoyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-03-24 20:36
開始三菱伺服器MR-J3-100A報警AL.E9,檢查輸入電壓都正常,表明伺服器硬件電源電路故障,就先用電腦備份出參數。更換一個新的伺服器MR-J3-100A上去,寫入之前備份好的參數進去(PA19已改為000c),之后斷電在上電,伺服沒有報警,但是伺服電機不動,觸摸屏上移動數據也有反應,定位模塊軸燈也亮,但是伺服器上顯示的數據一直都是0,電機不動,絲桿沒走動。后來一一核對參數也都是對的。實在沒有查出原因。后來干脆把壞掉的那個伺服器的信號板拆下來再換到新的伺服器里面,就能用,電機能正常運行。雖然問題勉強解決了,但還是不太清楚問題出在哪里,難道是伺服器站號沒有設置對?關鍵我的兩個軸兩個伺服器都是分開控制的,跟站號沒有什么關系吧。請哪位高手指點指點,謝謝
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 15:08
我遇到的情況是伺服驅動器斷電后設定的數值就自動變為“0”,每次上電后都需要重新設備參數,以前沒有這種情況,換過變壓器后發現了這種狀況,哪位大俠指點一下,謝謝
shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-29 15:11
忘了,自從換了變壓器之后伺服驅動器上就報警“E3”,編碼器線也重新接過,斷電后可以消除報警,過一段時間報警又出現了,換的變壓器放在伺服驅動器旁邊,但是另外一個伺服驅動器正常

主站蜘蛛池模板: 久久日本精品99久久久久| 国产欧美一区二区| 亚洲欧洲精品国产二码| 久草视频2| 黑人性生活视频| 久久五月女厕所一区二区| 亚洲人人| www.日日爱| 日韩一区国产二区欧美三区| 国产三级视频在线播放| 娇喘呻吟福利视频在线观看 | 欧美一区二区视频三区| 2021中文字幕| 人人婷婷色综合五月第四人色阁| 白桃花在线| 在线精品国产成人综合第一页| 国产骚| 麻豆久久| 999国产一区二区三区四区 | 91在线| 一级毛片在线免费播放| 日日夜夜免费精品视频| 色婷婷色综合激情国产日韩| 国产精品视频国产永久视频 | 日本国产精品| 亚洲精品久久久成人| 69成人做爰视频在线观看| 一级毛片日韩a欧美| 天天操夜夜草| 日韩在线毛片| 中国xxxx视频播放50| 亚洲免费毛片| 亚洲精品高清国产一久久| 国内日本精品视频在线观看| 精品三级内地国产在线观看| 国产不卡网| 国产普通话自拍| 国产婷婷综合在线精品尤物| 日韩 欧美 亚洲| 网站免费在线观看| 91在线|