樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 887 點
下載積分: 1386 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2025-06-27
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 11:20
我做過電廠里面132KW 的撈渣機拖動鏈條直接啟動 用的 300A的接觸器 275A的斷路器
朋友多了路好走!!!

主站蜘蛛池模板: 国产福利免费视频| 国产精品深夜福利免费观看| 久久精品影视| 亚洲第一在线| 999热精品这里在线观看| 国产精品免费_区二区三区观看| 第一次男生很猛的进去视频| 麻豆视频免费观看| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 一级毛片在线看在线播放| 日韩欧美一区二区不卡看片 | 国产成人午夜性视频影院| 免费观看成人羞羞视频网站观看 | 久久久久欧美国产精品| 亚洲福利一区二区精品秒拍| 91精品视频在线观看免费| 久青草国产手机在线观| 免费永久在线观看黄网| 国产三级精品视频| 国产黄色免费| 哪里可以看黄色播放免费| 婷婷色人阁| 91资源在线视频| 国产精品自拍第一页| 久久日本精品一区二区免费| 热99re久久国超精品首页| 日韩大片免费在线观看| 亚洲色图激情| 在线观看黄a| 国产99在线视频| 国产欧美日韩视频在线观看一区二区| 真人特级毛片免费视频| 国产精品精品国产| 精品免费在线| 久久精品人人做人人| 免费国产片| 亚洲第一成年免费网站| 亚洲一区免费观看| 中文字幕亚洲综合久久202| 91成人免费福利网站在线| a级黄色毛片三个搞一|