最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zyh123321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 98 點
下載積分: 2089 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2009-10-03
最后登錄: 2020-02-06
查看zyh123321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 10:32
用軟啟動依次啟動比較合理了,如果變壓器容量要求足夠大,而直接啟動對設備運行故障會增加。

主站蜘蛛池模板: 高清毛片一区二区三区| 国产成人亚洲精品影院| 国产视频一区二区| 婷婷丁香久久| 中国三级毛片| 一级做a爰片性色毛片刺激 | 激情五月黄色| 精品推荐 国产| 青草91视频免费观看| 亚洲视频重口味| 91精品国产肉丝高跟在线| 久久夜色精品| 日本熟女毛片| 亚洲国产精品自在在线观看| 免费播放特黄特色毛片| 国产在线一区二区视频| 国产精品欧美一区喷水| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 国产大秀视频在线一区二区| 久久tv免费国产高清| 欧美国产综合在线| 天天摸天天碰中文字幕| 亚洲欧美偷拍视频| 伊人干综合网| 68日本xxxxxxx18| www.成人在线| 欧美毛片日韩一级在线| 国产性tv国产精品| 国产精品第八页| 美女黄页在线观看| 粉嫩极品国产| 最新色网址| 婷婷色在线播放| 激情久久免费视频| 91亚洲综合| 99久9在线视频| 91视频免费看| 激情网址在线观看| 黑人和黑人激情一级毛片| 精品国产成人三级在线观看| 91短视频在线观看手机|