最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
周紅軍
學習,學習,再學習。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 573 個
工控威望: 725 點
下載積分: 11157 分
在線時間: 451(小時)
注冊時間: 2010-03-04
最后登錄: 2025-05-25
查看周紅軍的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-23 11:09
要想直接啟動電機首先看你的變壓器的容量。負荷的三倍要小于變壓器的容量才可以直接啟動的。
大的電機必須要采用降壓啟動。

主站蜘蛛池模板: 国外免费一级| 亚洲免费国产| 97精品国产91久久久久久| 亚洲在线网址| 欧美成人禁片在线观看俄罗斯| 男女做污污无遮挡激烈免费| 日本一级特黄大一片免| 国产20页| 99久久国产综合精品麻豆| 亚洲第一网站免费视频| 日本免费毛片| 免费a在线看| 国产精品福利视频一区二区三区| 视频国产在线| 天天影视色综合| 亚洲国产小视频| 伊人一区| 国产在线观看入口| 金发欧美一区在线观看| 精品大臿蕉视频在线观看| 久久综合偷拍| 51精品| 一级毛片在线免费观看| 丰满的日本护士xxx| 欧美人伦禁忌dvd| 黄色短视频免费看| 久久国产视频网| 麻豆视频观看| 欧美日韩在线看| 久久一区不卡中文字幕| 午夜精品成人毛片| 这里只有精品国产| 国内三级视频| 性插免费视频| 特别黄的免费视频大片| 超黄视频网站| 黄色免费在线观看网站| 黄色网在线看| 国产精品视频免费的| 51精品视频在线播放观看| 一级做a爰性色毛片|