最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
hahahaha
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 665 點
下載積分: 30796 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2011-11-03
最后登錄: 2018-01-01
查看hahahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 19:38
危險動作啊!

主站蜘蛛池模板: 草逼免费| 欧美成人午夜剧场| 99视频在线永久免费观看| 婷婷午夜激情| a级毛片毛片免费很很综合| 中国一级毛片录像| 免费一级美国片在线观看| 婷婷丁香在线观看| www.黄视频| 日本高清在线一区| 亚洲高清在线天堂精品| 免费黄色高清视频| 国产亚洲一区二区三区在线| 特级女人十八毛片a级| 国产成人a v在线影院| 久久毛片| 天天综合网天天综合色| 在线精品国精品国产不卡| 小明看看在线视频| 日韩一区二区在线视频| 亚洲成a人片在线观看www流畅| 免费在线观看污片| 国内自拍视频在线播放| 国产美女福利视频福利| 美女黄色免费在线观看| 蕾丝视频成人★在线观看| 国产福利免费在线观看| 久久99精品国产麻豆宅宅| 欧美日韩一区二区在线 | 欧美曰b| 国产成人精品亚洲一区| 国产精品福利网站| 美国一级毛片免费看| 最新国产三级在线不卡视频| 成人国产精品免费视频| 国产精品福利久久香蕉中文| 嘿嘿视频在线观看| 精品国产免费久久久久久 | 日本无卡αv免费视频| 毛片啪啪啪| 老妇xxxxbbbb|