最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
yyjjzz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 164 點
下載積分: 647 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2012-02-13
最后登錄: 2021-03-08
查看yyjjzz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-11 09:49
不論是什么性質的負荷,超過20KW的電機必須降壓啟動。

主站蜘蛛池模板: 后式大肥臀国产在线| 国产成人拍精品视频网| 久久精品免看国产| 亚洲一区2区三区4区5区| 久久久久中文| 中文字幕第2页| 在线看91| 欧美一级级毛片| 国产成人久久精品一区二区三区| 黄色精品| 大插香蕉| 国产在视频线在精品| 欧美一区二区三区播放| 亚洲欧美日本一区| 91激情视频| 九九热这里只有| 日本高清免费毛片久久看| 亚洲黄色网址| 成人国产mv免费视频| 免费播放特黄特色毛片| 国产99在线a视频| 国产免费一级高清淫日本片| 香港一级a毛片在线播放| 精品精品国产欧美在线观看| 国产精品国产亚洲精品看不卡| 久热香蕉在线视频| 欧美日韩在线播放成人| 午夜精品视频在线看| 亚洲欧美精品国产一区色综合| 91麻豆国产极品在线观看洋子| 一级做a爰片久久毛片毛片| 日本一级特黄毛片免费视频| 中文字幕播放| 午夜第一页| 亚洲一级爽片| 亚洲免费专区| 亚洲日b| 亚洲国产综合视频| 亚洲黄a| 亚洲一级网站| 亚洲成人福利在线观看|