99久久国产综合精品女不卡-99久久好看一级毛片-99久久精品99999久久-99久久精品费精品国产-99久久精品费精品国产一区二

foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 343 個
工控威望: 4887 點
下載積分: 18921 分
在線時間: 338(小時)
注冊時間: 2012-05-18
最后登錄: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 09:04
這么多大的電機,直接啟動風險太大了吧,電容補償可以不考慮,至少星三角,軟啟動器吧。開關都會炸的,人員,設備都有危險

主站蜘蛛池模板: 成人污视频| 男人你懂的在线观看视频| 国产亚洲精品一区二区在线播放| 国产高清在线不卡| 国产日本韩国| 欧美在线黄色| 农村妇女色又黄一级毛片不卡| 成人福利热舞hd| 亚洲aⅴ久久久噜噜噜噜| 日韩美女视频一区| 小明成人免费永久性看看| caoporen免费公开视频上传| 在线看麻豆| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 柠檬视频污| 国产欧美久久一区二区| 91最新在线视频| 看真人一一级毛片| 国产在线观看a| 免费性生活网站| 亚洲美女在线视频| 尤物免费网站| 99久久精品国产一区二区成人| 亚洲精品字幕一区二区三区| 日韩不卡一二三区| 国产午夜精品视频| 濑亚美莉vs黑人欧美视频| 香蕉视频99| 国产一级 黄 片| 伊人天天| 日韩毛片在线免费观看| 一本大道在线观看| 亚洲第一色图| 久久成人国产| 激情丝袜欧美专区在线观看| 国产精品国产三级国产在线观看| 国产1024观看免费视频| 成人毛片18女人毛片| 日本亚洲一区二区| 最新国产精品视频免费看| 日韩欧美国产综合|