最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
木皮
學海無涯
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 485 個
工控威望: 742 點
下載積分: 16520 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2012-06-17
最后登錄: 2021-06-06
查看木皮的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:33
有點常識好不好,那么電機直接啟動還真沒玩了也不敢玩,至少也得來個降壓啟動吧,還有啟動時總有個先后吧相互延時個十多秒不行嗎。如果是一天啟動數次超過幾十次的話,還是用變頻吧。要不然發的錢更多。
大家好才是真的好

主站蜘蛛池模板: 香蕉久久夜色精品国产2020| condom色疯狂做受xxxx| 青青草国产免费一区二区| 视频在线观看rrr在线观看| 国产成+人+综合+亚洲欧美丁香花 国产成+人欧美+综合在线观看 | 亚洲成人在线观看视频| xxxxbbbb性猛hd高清| 日日插天天操| 手机在线观看黄色| 97精品国产91久久久久久| 欧美三级不卡视频| 国产精品久久久久久久毛片| 最新国产在线| ntr中文字幕亚洲综合| 国语精品视频在线观看不卡| 青草草在线观看| 羞羞色院91| 亚洲综合二区| 91福利国产在线在线播放| 大尺度福利视频在线观看网址| 日韩黄色在线视频| 亚洲欧美国产毛片在线| 成人日韩精品| 伊人精品综合| 好吊色青青青国产欧美日韩| 欧美性色福利视频在线观看| 国产不卡的一区二区三区四区| 国产精品久久做爰| 春色影院| 美女久草| 热国产热综合| 黄片毛片免费| 被黑人做的白浆直流在线播放| 精品全国在线一区二区| 99精品视频不卡在线观看免费| 国产高清资源| 国产成人亚洲精品老王| 国产欧美综合一区二区| 国产亚洲美女精品久久久| 国语高清精品一区二区三区| 精品综合久久久久久97超人|