最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
caoshuanggui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 476 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2012-12-02
最后登錄: 2020-08-07
查看caoshuanggui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 16:59
是啊!那么大功率的動力負載肯定要加個降壓啟動嘛,不然是很危險的,樓上說的都挺有道理的。要么用軟件啟動要么就加自耦減壓啟動,用自耦減壓啟動也花不了多少錢吧,搞工程項目嘛怕花錢也是辦不了事的

主站蜘蛛池模板: 国产激情一区二区三区在线观看 | 黄色网址视频在线播放| 久久国产香蕉视频| 农村妇女色又黄一级毛片不卡| 性刺激视频在线观看免费| zoofilia杂交videos新另类| 麻豆传媒免费入口| 羞羞影院免费观看网址在线| www永久免费视频| 日本成人一级| 亚洲国产女人aaa毛片在线| 免费碰碰视频| 国产一二三区精品| 国产小视频免费| 欧美日韩综合| 亚洲精品久久久久久久网站| 992人人tv香蕉国产精品| 天天影视色香欲综合免费| 毛片在线观看地址| 成人黄色一级片| 免费观看a级片| 欧美成人h精品网站| 国产日韩视频一区| 国产精品成人麻豆专区| 高清性色生活片97| 韩国深夜福利视频19禁在线观看| 成人综合久久综合| 国产麻豆剧传媒精品网站| 久久精品国产6699国产精| 欧美 国产 日韩 第一页| 日韩一区精品| 婷婷亚洲久悠悠色在线播放| 亚洲国产天堂久久综合| 亚洲一区高清| 亚洲专区视频| 亚洲视频国产精品| 一区二区三区杨幂在线观看| 综合网色| 伊人久久精品午夜| 亚洲一区二区三区精品国产| 一亚洲精品一区|