最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
zhuhongfu198
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 123 點
下載積分: 676 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-04-11
最后登錄: 2013-04-13
查看zhuhongfu198的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-12 08:56
老板是鐵公雞呀,出事了他就完了

主站蜘蛛池模板: xzl仙踪林一区| 午夜精品aaa国产福利| 日韩精品免费看| 免费晚上看片www| 国产成人综合亚洲一区| 黄色a级| 丁香五月亚洲综合在线| 久久综合给合久久狠狠狠色97| 在线看片网站| 国内精品1区1区3区4区| 国产精品亚洲精品日韩己满十八小 | 欧美性v视频播放| 国产精品久久一区一区| 韩国19禁青草福利视频在线| 国产高清区| 国产一精品一aⅴ一免费| 欧美日韩一区二区三区在线播放 | 国产精品日产三级在线观看| 精品国产福利在线| 国产麻豆传媒视频| 噜噜噜天天躁狠狠躁夜夜精品| 午夜在线精品不卡国产| 中文免费观看视频网站| 一级特黄特黄xxx视频| 日韩一区二区在线视频| 亚洲乱码中文字幕综合| 成人欧美视频在线观看播放| 欧美二区在线观看| 国产va欧美va在线观看| 国产美女主播精品大秀系列| 视频黄色免费| 美国特级片| 黄色视频毛片| 最近中文日本字幕免费完整| 99精品在线免费| 亚洲人性生活视频| 在线观看国产精美视频| 91大学生视频| 777狠狠| 最新国产麻豆精品| 8x永久免费观看成人影院|