樓主  發表于: 2013-04-09 08:12
最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
luo76
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1562 個
工控威望: 1626 點
下載積分: 116873 分
在線時間: 632(小時)
注冊時間: 2008-09-06
最后登錄: 2025-07-06
查看luo76的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-10 13:37
呵呵,大開眼了,初級電工知識都不會還敢做,轉行吧,做這行業不是弄著玩的,不然出大事還不知什么死

主站蜘蛛池模板: 一级aaaaaa毛片免费| 性亚洲| 日韩欧美毛片免费观看视频| 免费国产黄色片| 国产毛片一级aaaaa片| 谁有免费黄色网址| 国产精品久久视频| 免费网站直接看| 亚欧一区| 在线亚洲精品| 一区不卡视频| 日日摸日日碰日日狠狠| 亚洲欧美一级夜夜爽w| 免费观看激色视频网站(性色)| 国产在线观看人成激情视频| 美女任你躁免费视频| 激情五月色综合色婷婷| 国产成人久视频免费| 精品久久亚洲| 嗯!啊!使劲用力在线观看| 亚州视频在线| 亚洲一区三区| 91啦在线观看| 一级特黄特黄的大片免费| 日本色图视频| 中国欧美一级毛片免费| 成人欧美日本免费观看| 免费观看激色视频网站(性色)| 国产51| 国产三级黄色片| 国产成 人 色综合 亚洲| 国产精品1024在线永久免费| 美国一级特黄| 热门国产xvideos中文| 黄色片在线免费| 精品国免费一区二区三区| 91日韩视频在线观看| 99久久国产免费福利| avv天堂| 97国产成人精品视频| 成人国产欧美精品一区二区|