最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 成人性爱视频在线观看| 亚洲精品国产电影午夜| av18在线播放| 999精品视频在线观看| 114一级毛片免费| 亚洲欧美在线精品| 性感毛片| 欧美日韩在线播一区二区三区| 免费在线影院| 精品国产欧美一区二区五十路 | 一区二区国产精品| 亚洲美女一区| 天天狠天天透天干天天怕处| 小明永久免费视频| 亚洲免费视频播放| 中文字幕第99页| 久久精品成人免费看| 一区二区3区免费视频| 在线播放一区| 色综合综合色| 亚洲无色| 日韩国产午夜一区二区三区| 美女被网站免费看九色视频| 国产午夜精品久久久久免费视| 第一页综合| 黄色毛片电影黄色毛片| 性网站视频| 国产三级黄色片| 免费看大黄高清网站视频在线 | 精品国产免费观看一区| 久久视频精品线视频在线网站| 色综合婷婷| 亚洲国产一区二区三区四区| 182tv成人午夜在线观看| 一级黄色特级片| 久久精品福利视频| 日本精品视频在线观看| 中国xxx片| 午夜aaa| 欧美性色黄大片一级毛片视频| 国产成人91高清精品免费|