最近接到一個脫硫電器項目,里面有4臺45KW的電動機和1臺75KW的電機。

這5臺電機按照老板的要求必須要采用空開,接觸器,熱繼電器組合的直接啟動控制方式。

所有設備裝機功率額定電流大約1100A。

請問:(1) 如果只在電源進線處配一只1250A的DW17,而不用電容補償柜(轉包工程,元器件由上一級承包商指定,多做電容柜增加成本老板不干)。如果以上5臺大功率電機同事啟動,對電網有什么影響?


      (2)75KW電動機配200A的塑殼斷路器,這么大功率啟動電流是額定電流的6~7倍,75KW電機的額定電流是150A,直接啟動時瞬時電流有可能達到1000A以上,這只是一臺的瞬間啟動電流。如果還有2臺45KW的也同時啟動,3臺總的瞬時啟動電流有可能達到1300A.
              
                      請問75KW,和2臺45KW電機同事啟動時,200A的塑殼斷路器會跳閘嗎?總進線斷路器DW17會跳閘不?
jesselai
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 223 個
工控威望: 403 點
下載積分: 5970 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2016-07-13
查看jesselai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-09 08:16
我覺得不能直接啟動吧,算出來了遠遠超過了斷路器的承載了,可以參照斷路器瞬間過載能力參數就知道了

主站蜘蛛池模板: 织田真子中文字幕 | 欧美桃色视频 | 国产精品久久久久久久免费大片 | 欧美人妖xxx | 中文国产成人精品久久一 | 欧美全免费aaaaaa特黄在线 | 国产高清a毛片在线看 | 含羞草1000成人免费视频 | 亚洲欧美手机在线观看 | 国产成人精品一区二三区2022 | 久久国产精品最新一区 | 色久在线| 91久久精品国产一区二区 | 亚洲伊人影院 | 中文字字幕码一二三区 | 国产黄色自拍 | 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 成人免费大片黄在线观看com | 亚洲欧美在线中文字幕不卡 | 黄色大全片 | 国语一级毛片私人影院 | 艹逼视频免费 | 精品国产999| xzl仙踪林一区 | 成人羞羞视频在线看网址 | 亚洲欧美黄色片 | 美女牲交毛片一级视频 | 色综合网站国产麻豆 | 国产网站免费视频 | 亚洲欧美综合国产精品一区 | 一本久道久久综合婷婷五 | 中文字幕 亚洲一区 | 亚洲欧洲国产成人综合一本 | 国产精品片 | 在线 亚洲 欧美 | 丁香婷婷色综合亚洲小说 | 免费视频片在线观看大片 | 亚洲最新 | 午夜一区二区在线观看 | 亚洲综合在线观看一区www | 久草美女|