大家好,最近遇到了一個問題,請大家指點。PLC用西門子200的

檢測出口溫度來控制20個風扇, 溫度高于設定值就啟動一臺風扇,一分鐘后溫度還高于設定值就啟動下一臺風扇,。。。。一分鐘后溫度降到設定值以下就關閉一臺風扇。
上面的動作容易實現,現在的問題是每個風扇都有手動和自動兩個狀態。
假如說現在1,6,9,18,20。5臺在自動,其余手動
溫度高于設定值啟動1,溫度還高于設定值怎么才能跳過2,3,4,5    直接啟動6呢?

我考慮的是為每臺風扇編號,首先檢測哪幾臺在自動狀態,然后控制,可是這樣邏輯太復雜了
有沒有簡單的辦法????
[ 此帖被akang8612在2013-04-09 15:28重新編輯 ]
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-13 09:55
先設置需要啟動風扇的狀態位;然后用一個字的每一位表示一臺風扇的手動自動狀態,另外一個字的每一位表示當前是否運行,按位與可以得到每臺風扇能否啟動,存在另一一個字里面;將這個字映射到繼電器區,繼電器啟動最低位的風扇,清除掉需要啟動風扇的狀態位。
給我一根杠桿,一個支點

主站蜘蛛池模板: 国产免费久久精品99| 免费观看性生交大片人| 碰超在线| 国内精品久久久久影院薰衣草| 色吊丝永久性观看网站大全| 国产超清在线观看| 91视频聊天网| 国产亚洲精品久久久极品美女| 日韩 欧美 亚洲| 五月天色丁香| 亚洲精品视频网| 免费啪视频观在线视频在线| 国产真实乱人视频在线看| 韩国黄色网页| 国产91第一页| 国产亚洲欧美视频| 六月丁香深爱六月综合激情| 图片区 日韩 欧美 亚洲| 在线观看永久免费视频网站| 小明台湾成人永久免费看看| 中文字幕美日韩在线高清| 国产一级毛片视频| 国产精品国产欧美综合一区| 清纯唯美亚洲综合日韩第| sese久久| 国产成人精品免费视频| 日韩国产午夜一区二区三区| 亚洲人成网站999久久久综合 | 久色中文| 日本高清αv毛片免费| 免费国产一级特黄aa大| 国产日本在线| 国产成人精品天堂| 国产精品久久久久久久久久妇女| 高清不卡日本v在线二区| 国产专区视频在线观看| 久久一本久综合久久爱| 免费观看片| 欧美成熟videos老妇| 欧美日本一区二区三区生| 欧美一区二区精品系列在线观看|